DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Benutzeravatar
Bender
Beiträge: 96
Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
Wohnort: Sachsen

DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Bender »

Servus,

ich habe nun nach einigen Nachrüstungen der RCD meinen ersten Baustromverteiler nach neuer Norm gekauft, weitere sollen demnächst folgen.

Hier stolpere ich grade ein wenig über die Formulierung "[...] müssen Einrichtungen zum Trennen der Einspeisung [...]" in der DIN VDE.
Wo befindet sich bei einem solchen Baustromverteiler die "Einspeisung"? Netzseitig oder auf der Verbraucherseite? Falls ja, wo genau? Gar erst im Stromkreisverteiler nach dem RCD, hauptsache die Verbraucher sind alle vom Netz?

Die Frage stellte sich mir, als ich den Schaltplan des neuen Kastens (Merz) studierte und dabei feststellte, dass der laienbedienbare Schalter erst NACH dem Zähler angeordnet ist.
Nach meinem Verständnis sollte doch aber der komplette Schrank abschaltbar sein, also inkl. Zähler. Das Äquivalent zum SLS quasi.

Verschneite Grüße!
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von SPS »

https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf

Hier im Bild ist nach dem Zähler der Hauptschalter.
Habe das ganze Buch jedoch nicht.

Seite 8 der PDF
Zuletzt geändert von SPS am Montag 12. Dezember 2022, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 210
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Josupei »

Benutzeravatar
Bender
Beiträge: 96
Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
Wohnort: Sachsen

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Bender »

Danke für die Anregungen.

Aber auch hier sieht man (meiner Meinung nach) den Widerspruch: Walther-Werke bietet Umrüstsätze an, bei denen dieser Schalter VOR dem Zähler, direkt an dem, was ich als Einspeisung bezeichnen würde, angebracht wird.
Viele andere Schränke haben jedoch, wie meiner ja auch, diesen Schalter NACH dem Zähler angeordnet.

Passt aber dazu, dass nichtmal der Zählermonteur vom NB mir sagen konnte, wozu dieses Teil überhaupt dienen soll, sie seien nur angehalten, darauf zu achten, dass er überhaupt da ist...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Bender hat geschrieben: Montag 12. Dezember 2022, 11:53
Nach meinem Verständnis sollte doch aber der komplette Schrank abschaltbar sein,
also inkl. Zähler. Das Äquivalent zum SLS quasi.

Wahlweise vor oder hinter dem Zähler.

Sitzt im Schrank eine Vorsicherung (NH-Unterteil) ist die ebensowenig
Laienbedienbar, wie auch die Verdrahtung vom Zähler.

Es reicht dann der HS hinter dem Zähler.
(Aber vor den RCD's.)

Die Aufrüstung der verhandenen Schränke mit einem HS wurde mal von
der BG subventioniert.
Ich meine mit 30%.

...
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 210
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Josupei »

Ist tatsächlich nicht definiert.

In der DGUV 203-006 steht:

"Fest angeschlossene Baustromverteiler mit Steckdosen (Anschlusspunkte) müssen eine Einrichtung zum Trennen der Einspeisung, die gegen Einschalten abschließbar und für Laien benutzbar ist, enthalten (Hauptschalter). Eine verschließbare Umhüllung ist nicht ausreichend.
Diese Forderungen gelten nicht für Baustromverteiler, die vom Hersteller mit einer Steckvorrichtung zur Energieeinspeisung ausgestattet wurden. Durch Ziehen des Steckers wird eine elektrische Trennung erzielt, so dass die Steckvorrichtung die Funktion eines Hauptschalters übernimmt."

Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Hauptschalter die gleiche Schutzfunktion/-wirkung wie die Steckvorrichtung erfüllen soll dann sollte dieser nach meinem Verständnis vor dem Zähler verbaut sein.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

da steht: Laienbedienbar.

Ist also quasi der Panik-Knopf für Hein Mück oder Mohamed Krawalla.

An alles andere darf sowieso nur eine EFK.

Der HS in einem (Hager)Hausverteilerschrank sitzt ja auch oben
über dem Zähler.

...
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Wulff »

Der Vergleich hinkt. Zum einen sitzt der HS auch oft in der Wohnung, zum anderen ist der SLS auch laienbedienbar.

Somit kann der üblicherweise eingebaute HS auch entfallen ( finde ich nicht so gut, aber nicht verboten)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der SLS ersetzt die Notwendigkeit beim Zählerwechsel die NH-Sicherungen
zu ziehen.
Einfach nur, um den bequemen Zählermonteuren entgegen zu kommen.
TEchnisch ist er sinnlos - bringt keinen Sicherheitsgewinn.
Ehr im Gegenteil. Einzusätzliches Bauteil was kaputt gehen kann.

Wieviele Häuser mit SLS gibt es in Deutschland ?
10% / 15 % ?

Beim Baustromverteiler sind jetzt 100% HS ausrüstungspflichtig.

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-704:2018-10 Trennvorrichtung?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Wulff hat geschrieben: Montag 12. Dezember 2022, 20:03
Zum einen sitzt der HS auch oft in der Wohnung, ...

Somit kann der üblicherweise eingebaute HS auch entfallen ( finde ich nicht so gut,
aber nicht verboten)
Ich kenne keinen NB, der in seinen TAB's nicht einen sperrbaren HS fordert.

Und genau der HS soll ja der o.a. "Panikschalter" sein.


...
Antworten