VDE -AR-N 4110:2018-11

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von tm90 »

Die meisten Netzbetreiber schreiben eine Vorhaltezeit der Batterie von 8h vor. Somit kann man das auch mithilfe des normalen AC-Netzes lösen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Frage ging aber hinsichtlich eines potentialfreien DC-Netzes.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von tm90 »

Man sollte dafür natürlich ein Netzteil verwenden :D ich dachte das ist selbsterklärend.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

was soll denn eine 'Netzteil' an einem 24 V DC - Generator ?

Denächst wird es (aus politischen Gründen) vielleicht über eine Woche
kein 'Netz' geben.
Dann muss die olle 'Lichtmaschine' am Verbrennungsmotor die Batterien laden.

Einen zweiten Satz Batterien will auch niemand.
Das wäre total unwirtschaftlich.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von tm90 »

Elt-Onkel hat geschrieben: Donnerstag 24. März 2022, 01:53 was soll denn eine 'Netzteil' an einem 24 V DC - Generator
Das Netzteil soll nicht an den Generator angeschlossen werden, sondern an das Schutzgerät.
Die Starterbatterie und der dazugehörige 24V DC Kreis soll alles, was am Motor des BHKW versorgt werden muss, versorgen.

Hier ein Dokument zur vielleicht besseren Erklärung:

https://www.stwbs.de/fileadmin/PDFs/Net ... WBSneu.pdf

Unter 6.3.2 werden alle erforderlichen Meldungen, welche die Stadtwerke benötigen, genannt. Damit die Daten überhaupt an die Stadtwerke übermittelt werden können, braucht man das entsprechende Gerät mit der dazugehörigen 24V DC Versorgung nach den Anforderungen 6.3.3. Dieses Gerät hat also nichts mit dem Motor oder BHKW zu tun und soll davon getrennt behandelt werden. Wie das gelöst wird, ist Sache der EFK.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: VDE -AR-N 4110:2018-11

Beitrag von Olaf S-H »

Moin zusammen,

die Norm beschreibt hier die Steuerstromkreise. Hintergrund ist die Vermeidung von Gleichströmen im Potentialausgleich. Insofern sehe ich keine Probleme, wenn der Starter vom Jockel auf Masse gelegt ist.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten