VDE -AR-N 4110:2018-11
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Die meisten Netzbetreiber schreiben eine Vorhaltezeit der Batterie von 8h vor. Somit kann man das auch mithilfe des normalen AC-Netzes lösen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Hallo,
die Frage ging aber hinsichtlich eines potentialfreien DC-Netzes.
...
die Frage ging aber hinsichtlich eines potentialfreien DC-Netzes.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Man sollte dafür natürlich ein Netzteil verwenden ich dachte das ist selbsterklärend.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Hallo,
was soll denn eine 'Netzteil' an einem 24 V DC - Generator ?
Denächst wird es (aus politischen Gründen) vielleicht über eine Woche
kein 'Netz' geben.
Dann muss die olle 'Lichtmaschine' am Verbrennungsmotor die Batterien laden.
Einen zweiten Satz Batterien will auch niemand.
Das wäre total unwirtschaftlich.
...
was soll denn eine 'Netzteil' an einem 24 V DC - Generator ?
Denächst wird es (aus politischen Gründen) vielleicht über eine Woche
kein 'Netz' geben.
Dann muss die olle 'Lichtmaschine' am Verbrennungsmotor die Batterien laden.
Einen zweiten Satz Batterien will auch niemand.
Das wäre total unwirtschaftlich.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Das Netzteil soll nicht an den Generator angeschlossen werden, sondern an das Schutzgerät.
Die Starterbatterie und der dazugehörige 24V DC Kreis soll alles, was am Motor des BHKW versorgt werden muss, versorgen.
Hier ein Dokument zur vielleicht besseren Erklärung:
https://www.stwbs.de/fileadmin/PDFs/Net ... WBSneu.pdf
Unter 6.3.2 werden alle erforderlichen Meldungen, welche die Stadtwerke benötigen, genannt. Damit die Daten überhaupt an die Stadtwerke übermittelt werden können, braucht man das entsprechende Gerät mit der dazugehörigen 24V DC Versorgung nach den Anforderungen 6.3.3. Dieses Gerät hat also nichts mit dem Motor oder BHKW zu tun und soll davon getrennt behandelt werden. Wie das gelöst wird, ist Sache der EFK.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: VDE -AR-N 4110:2018-11
Moin zusammen,
die Norm beschreibt hier die Steuerstromkreise. Hintergrund ist die Vermeidung von Gleichströmen im Potentialausgleich. Insofern sehe ich keine Probleme, wenn der Starter vom Jockel auf Masse gelegt ist.
Gruß Olaf
die Norm beschreibt hier die Steuerstromkreise. Hintergrund ist die Vermeidung von Gleichströmen im Potentialausgleich. Insofern sehe ich keine Probleme, wenn der Starter vom Jockel auf Masse gelegt ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794