Erweiterungen von alten Anlagen
Hallo,
ich habe da ein kleines Probem und zwar:
Ab wann muss eine alte Anlage ca. 15 Jahre alt, bei Änderung oder Erweiterung komplett auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.
vor allem aber wo steht das in der VDE???
Um genau zu sein: Wann ist eine ältere Anlage den neuen VDE-Bestimmungen anzupassen & Wo steht das in der VDE?
Gruß
Meister Ede
P.S. Ist ein ganz normales Einfamilienhaus.
ich habe da ein kleines Probem und zwar:
Ab wann muss eine alte Anlage ca. 15 Jahre alt, bei Änderung oder Erweiterung komplett auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.
vor allem aber wo steht das in der VDE???
Um genau zu sein: Wann ist eine ältere Anlage den neuen VDE-Bestimmungen anzupassen & Wo steht das in der VDE?
Gruß
Meister Ede
P.S. Ist ein ganz normales Einfamilienhaus.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Ede,Meister Ede hat geschrieben: ...
Um genau zu sein: Wann ist eine ältere Anlage den neuen VDE-Bestimmungen anzupassen & Wo steht das in der VDE?
...
eine Anpassung ist nur erforderlich, wenn es eine Anpassungsforderung gibt. Dies gilt z. B. beim Berührungsschutz. Diese Anpassungsanforderungen wirst Du nicht bei Onkel VDE sondern eher bei den UVV oder anderen Gesetzen z. B. Bauordnung finden. In HH und S-H sind z. B. der Einbau von Rauchmeldern in der HBauO bzw. LBO S-H gefordert.
Im Allgemeinen wird die Beibehaltung des Zustandes fälschlicherweise als Bestandschutz bezeichnet. Dies gilt natürlich nicht für Pfusch. Es gilt der Grundsatz, daß eine Anlage nur bei Gefahr geändert werden muß.
Wurde die Anlage damals nach den gültigen Normen und Vorschriften errichtet, bestehen unter der Berücksichtigung des ober geschriebenen keine Bedenken.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 17:29
- Wohnort: Erlenbach
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Jeff1,
die BGV A3 ist ja sehr schön, allerdings geht man im Anhang nicht mit der Zeit. Nachdem aus VBG 4 über BGV A2 nun BGV A3 wurde bezieht man sich bei den Nachrüstpflichten noch immer auf VDE 0106-100:1983-03 obwohl diese durch VDE 0660-514:2002-11 ersetzt wurde. Allerdings liegt das Ende der Nachrüstpflicht noch im Gültigkeitszeitraum der VDE 0106-100:1983-03. Wer jedoch diese Norm sucht, wird sie - wenn überhaupt - nur als zurückgezogen finden.
Gruß Olaf
die BGV A3 ist ja sehr schön, allerdings geht man im Anhang nicht mit der Zeit. Nachdem aus VBG 4 über BGV A2 nun BGV A3 wurde bezieht man sich bei den Nachrüstpflichten noch immer auf VDE 0106-100:1983-03 obwohl diese durch VDE 0660-514:2002-11 ersetzt wurde. Allerdings liegt das Ende der Nachrüstpflicht noch im Gültigkeitszeitraum der VDE 0106-100:1983-03. Wer jedoch diese Norm sucht, wird sie - wenn überhaupt - nur als zurückgezogen finden.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Moinmoin Olaf,
die Angaben sind dennoch wichtig. Ist es nicht auch wichtig, zu wissen, seit wann welche Anlagen so nicht mehr zugelassen sind?
Wenn man dies - z. B. bei einer beauftragten Prüfung - dann mit dem Errichtungs- bzw. Erweiterungszeitraum vergleicht, hat man eine eindeutige Aussage.
Es ist für Prüfer ebenfalls wichtig, z. B. die alten, ersetzten Normen aufzubewahren.
Gruß Jeff1
die Angaben sind dennoch wichtig. Ist es nicht auch wichtig, zu wissen, seit wann welche Anlagen so nicht mehr zugelassen sind?
Wenn man dies - z. B. bei einer beauftragten Prüfung - dann mit dem Errichtungs- bzw. Erweiterungszeitraum vergleicht, hat man eine eindeutige Aussage.
Es ist für Prüfer ebenfalls wichtig, z. B. die alten, ersetzten Normen aufzubewahren.
Gruß Jeff1
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Jeff1,
da hast Du voll recht. Die Sache ist nur die, daß man Probleme beim Nachvollziehen hat, wenn dort der Hinweis fehlt, welche Norm heute aktuell ist. Beispiel dazu: Wenn ich mir heute ein VDE-Papierabo kaufe, dann habe ich die alten Normen nicht. Es würde also nicht schaden, wenn dort redaktionel eingepflegt wird: "VDE 0106-100:1983-03/VDE 0660-514:2002-11".
Sicherlich wird jetzt die Diskussion wieder losgehen, ob Papier noch zeitgemäß ist. Es ist schade, daß dort die alten Normen fehlen. Aber ich komme mit meinem Papierabo besser klar als mit der CD/DVD in der Firma. Bei der DVD muß ich noch alles ausdrucken und habe dann nur eine Seite bedruckt (also mehr Papier im Ordner). Mein Papierabo ist somit platzsparender und auch besser zu lesen (ich muß den PC nicht mitschleppen).
Gruß Olaf
da hast Du voll recht. Die Sache ist nur die, daß man Probleme beim Nachvollziehen hat, wenn dort der Hinweis fehlt, welche Norm heute aktuell ist. Beispiel dazu: Wenn ich mir heute ein VDE-Papierabo kaufe, dann habe ich die alten Normen nicht. Es würde also nicht schaden, wenn dort redaktionel eingepflegt wird: "VDE 0106-100:1983-03/VDE 0660-514:2002-11".
Sicherlich wird jetzt die Diskussion wieder losgehen, ob Papier noch zeitgemäß ist. Es ist schade, daß dort die alten Normen fehlen. Aber ich komme mit meinem Papierabo besser klar als mit der CD/DVD in der Firma. Bei der DVD muß ich noch alles ausdrucken und habe dann nur eine Seite bedruckt (also mehr Papier im Ordner). Mein Papierabo ist somit platzsparender und auch besser zu lesen (ich muß den PC nicht mitschleppen).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 17:29
- Wohnort: Erlenbach
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Meister Ede,
die Nutzung ist doch wie vorher: Einfamilienhaus bleibt Einfamilienhaus. Oder ist da jetzt ein Puff drin?
Gruß Olaf
PS: Bei einem Bordell (Kunde von uns) war letztens eine Überarbeitung fällig, da der Betreiber gewechselt hat. Neue Konzession -> neuer Ärger mit dem Amt.
die Nutzung ist doch wie vorher: Einfamilienhaus bleibt Einfamilienhaus. Oder ist da jetzt ein Puff drin?
Gruß Olaf
PS: Bei einem Bordell (Kunde von uns) war letztens eine Überarbeitung fällig, da der Betreiber gewechselt hat. Neue Konzession -> neuer Ärger mit dem Amt.
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Ja, typischer Fall: in eine Etage zieht jetzt eine Massage-/Arzt-/Heil- oder sonstige Praxis ein: Änderung der Nutzung.Meister Ede hat geschrieben:Hallo,
hab sogar was gefunden.
Und zwar steht in der DIN VDE 0105 Teil 100 Abschnitt 4 " Das bei "Änderungen der Betriebsbedingungen z.B. Art der Betriebsstätte " die Installation nach den neuen Vorschriften gemacht werden muss.
Gruß
Meister Ede