Ladesäulen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:05
Ladesäulen
Hallo zusammen,
ich habe eine Aufgabe und es würde mich interessieren wie Ihr die Aufgabe lösen würdet.
Auf einem Firmenparkplatz sollen zehn Ladesäulen installiert werden. Die Strecke zu der NSHV beträgt 80m.
Ich hätte einen Außenschrank aufgestellt. Die Zuleitung von der NSHV in einem Rohr verlegt. Vom Außenschrank mit einem Rohr jeweils die Ladesäulen angefahren.
Die Firma besitzt einen eigenen Trafo (20kV).
Wie müsste das Normgerecht ausgeführt werden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße PPR
ich habe eine Aufgabe und es würde mich interessieren wie Ihr die Aufgabe lösen würdet.
Auf einem Firmenparkplatz sollen zehn Ladesäulen installiert werden. Die Strecke zu der NSHV beträgt 80m.
Ich hätte einen Außenschrank aufgestellt. Die Zuleitung von der NSHV in einem Rohr verlegt. Vom Außenschrank mit einem Rohr jeweils die Ladesäulen angefahren.
Die Firma besitzt einen eigenen Trafo (20kV).
Wie müsste das Normgerecht ausgeführt werden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße PPR
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Ladesäulen
Normgerecht? So wie in der DIN VDE 0100-722 beschrieben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Ladesäulen
Hallo,
über welche Leistung reden wir. 10 Ladesäulen für Lastenfahrräder oder 10 Schnelladesäulen mit 300 kW für Elektrofahrzeuge.
über welche Leistung reden wir. 10 Ladesäulen für Lastenfahrräder oder 10 Schnelladesäulen mit 300 kW für Elektrofahrzeuge.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ladesäulen
80 m sind viel für den Spannungsfall, das gibt ein Kupfer oder Alu Grab.
Besser anderen Platz suchen
Besser anderen Platz suchen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Ladesäulen
80 m sind nicht soo viel. 10 Ladesäulen sind 10 oder 20 Ladepunkte? 11 oder 22 kW?
Annahme 10 Ladepunkte á 11 kW
Hierbei landet man ohne Gleichzeitigkeitsfaktor bei 110 kW, mit GLF (0,5) bei 55 kW. CosPhi liegt bei 1. 55 kW entsprechen 80 A.
Ich würde noch 20% Reserve draufpacken für die Zukunft. Landet man bei 100A. Sicherung darf nur zu 80% belastet werden. Ergibt dann 125 A Vorsicherung, auf die die Leitung ausgelegt werden muss.
Aus dem Bauch heraus würde ich da n 70mm² verlegen. Müsste natürlich nochmal gescheit berechnet werden..
Wenn Geld nicht soo die Rolle spielt, nen Querschnitt größer nehmen. Man weiß ja nicht, was die Zukunft noch so bringt.
Einspeisung der Ladesäulen erfolgt dann aus einem Kabelverteilerschrank mit NH00-Trennern. Je Ladesäule ein 6 mm² als Zuleitung.
Da man ein Lastmanagement will, kommt man mit einem Leerrohr je Ladesäule nicht aus. Sollten schon zwei sein. (Stark- und Schwachstrom (Netzwerkkabel) getrennt). Im Kabelverteilerschrank noch Platz vorsehen für einen Switch zur Vernetzung. (Lastmanagement)
Annahme 10 Ladepunkte á 11 kW
Hierbei landet man ohne Gleichzeitigkeitsfaktor bei 110 kW, mit GLF (0,5) bei 55 kW. CosPhi liegt bei 1. 55 kW entsprechen 80 A.
Ich würde noch 20% Reserve draufpacken für die Zukunft. Landet man bei 100A. Sicherung darf nur zu 80% belastet werden. Ergibt dann 125 A Vorsicherung, auf die die Leitung ausgelegt werden muss.
Aus dem Bauch heraus würde ich da n 70mm² verlegen. Müsste natürlich nochmal gescheit berechnet werden..
Wenn Geld nicht soo die Rolle spielt, nen Querschnitt größer nehmen. Man weiß ja nicht, was die Zukunft noch so bringt.
Einspeisung der Ladesäulen erfolgt dann aus einem Kabelverteilerschrank mit NH00-Trennern. Je Ladesäule ein 6 mm² als Zuleitung.
Da man ein Lastmanagement will, kommt man mit einem Leerrohr je Ladesäule nicht aus. Sollten schon zwei sein. (Stark- und Schwachstrom (Netzwerkkabel) getrennt). Im Kabelverteilerschrank noch Platz vorsehen für einen Switch zur Vernetzung. (Lastmanagement)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ladesäulen
Hallo,
wieso Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5 ?
Ich würde mal von 22 kW x 10 x 0,8 ausgehen.
Dann sind wir bei 176 kW.
Also würde ich den Schrank mal auf 3 x 250 Ampere auslegen.
Nur ob das der NB mitmacht, und der Mittelspannungsring das hergibt,
wissen wir nicht.
...
wieso Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5 ?
Ich würde mal von 22 kW x 10 x 0,8 ausgehen.
Dann sind wir bei 176 kW.
Also würde ich den Schrank mal auf 3 x 250 Ampere auslegen.
Nur ob das der NB mitmacht, und der Mittelspannungsring das hergibt,
wissen wir nicht.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Ladesäulen
https://www.e-netzeallgaeu.de/media/VBE ... litaet.pdf
S. 7
Aber klar, wenn man neu plant und finanziell nicht unbedingt sparen muss, spricht auch nichts dagegen, das ganze etwas großzügiger auszulegen.
Zuletzt geändert von froebel88 am Sonntag 14. November 2021, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ladesäulen
Moin,
na, letztlich ist es doch egal ob man 95 mm² oder 150 mm² Alu auf 80 Meter legt.
Da ist der Tiefbau der Kostentreiber, nicht das Kabel.
Es geht doch um einen "Firmenparkplatz",
und nicht um eine Abstellfläche vor einem Wohnhaus.
Da würde ich von mehr Autoverkehr ausgehen,
und deswegen auf 0,8 gehen.
...
na, letztlich ist es doch egal ob man 95 mm² oder 150 mm² Alu auf 80 Meter legt.
Da ist der Tiefbau der Kostentreiber, nicht das Kabel.
Es geht doch um einen "Firmenparkplatz",
und nicht um eine Abstellfläche vor einem Wohnhaus.
Da würde ich von mehr Autoverkehr ausgehen,
und deswegen auf 0,8 gehen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Ladesäulen
Stimmt.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Ladesäulen
Die einzige passende Antwort hat nur Karo gegeben, weil die Frage ist unklar gestellt.
Was willst du eigentlich wissen?
Was willst du eigentlich wissen?