Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A

Verfasst: Freitag 16. April 2021, 19:51
von froebel88
Josupei hat geschrieben: Freitag 16. April 2021, 13:53 Hallo,
Habe mal in nem Arbeitspapier von ABB gesehen, dass davon ausgegangen wird, dass wenn man eine Leitung mit dem zulässigen Nennstrom belastet, diese nach ca. 10-15min Betriebstemperatur erreicht hat also bei NYM 70°C am Leiter. Hängt wohl immer ein wenig mit den äußeren gegebenheiten zusammen.
Hast Du das Papier zufällig noch?

Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A

Verfasst: Samstag 17. April 2021, 12:15
von Josupei
Schick mir mal eine PN, damit ich Montag dran denke zu gucken.

Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A

Verfasst: Montag 19. April 2021, 08:07
von Elo-Ocho
Moinsen,
SPS hat geschrieben: Donnerstag 15. April 2021, 18:01 https://library.e.abb.com/public/483edb ... _72dpi.pdf
dieses hier?

Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A

Verfasst: Montag 19. April 2021, 08:14
von Josupei
Ja genau,

ich habe nur den kürzeren Teil. Hab aber gesehen, das es aus dem betriebswarmen Zustand 5min sind und nicht 15 min.

https://library.e.abb.com/public/a273e9 ... 2D0103.pdf

Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A

Verfasst: Sonntag 25. April 2021, 19:19
von Olaf S-H
Moin Ocho,

Mantelleitung in einer gedämmten Wand:

VDE 0100-520Bbl2:2002-11, Tabelle 1, Verlegeart A2, 2 belastete Adern: 17 A
VDE 0298-4:2013-06, Tabelle A.1, Verlegeart A2 (Kennziffer 3 nach Tabelle 9), 2 belastete Adern: 16,5 A

Gruß Olaf