Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 98
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Hallo zusammen,
vorweg: ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Bei einer Anlagenüberprüfung ist mir aufgefallen das mehrere Stromkreise in einer Leitung sind (ölflex Classic 110). Nämlich Wechselstrom (separate Sicherung) und einmal Drehstrom (Neozed Element). Theoretisch gemeinschaftlich abschaltbar über den Hauptschalter der Anlage.
Da ich ursprünglich aus dem Handwerk komme und das eigentlich ein No-Go ist weiß ich nicht wie es im Maschinenbau / Schaltschrankbau / Anlagenbau ist. Gibt es hier Normen zum Nachlesen?
Es handelt sich um eine Industrie Anlage.
Gruß
vorweg: ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Bei einer Anlagenüberprüfung ist mir aufgefallen das mehrere Stromkreise in einer Leitung sind (ölflex Classic 110). Nämlich Wechselstrom (separate Sicherung) und einmal Drehstrom (Neozed Element). Theoretisch gemeinschaftlich abschaltbar über den Hauptschalter der Anlage.
Da ich ursprünglich aus dem Handwerk komme und das eigentlich ein No-Go ist weiß ich nicht wie es im Maschinenbau / Schaltschrankbau / Anlagenbau ist. Gibt es hier Normen zum Nachlesen?
Es handelt sich um eine Industrie Anlage.
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Moinsen,
das gibt es im Industriebereich häufiger.
Sogar im "Handwerk" legt mal ja zu DALI-Leuchten ein 5x1,5, da hat man ja auch verschiedene Spannungsebenen.
Nur, weil es so was öfters gibt, möglich und sogar erlaubt ist, muss das aber nicht heißen, dass es in Deinem Fall zwingend richtig so ist.
Aber grundsätzlich und aus prinzip ist das nicht verboten.
Gruß,
Ocho
das gibt es im Industriebereich häufiger.
Sogar im "Handwerk" legt mal ja zu DALI-Leuchten ein 5x1,5, da hat man ja auch verschiedene Spannungsebenen.
Nur, weil es so was öfters gibt, möglich und sogar erlaubt ist, muss das aber nicht heißen, dass es in Deinem Fall zwingend richtig so ist.
Aber grundsätzlich und aus prinzip ist das nicht verboten.
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Im einem Industrieschaltschrank muß man mit allem rechnen auch Sachverhalte die mit deutschen Normen so gar nichts zu tun haben
Solange man das an den Leitungsenden entsprechend kennzeichnet ist dagegen nichts einzuwenden. Spannend wird es, wenn die Leitung "unterbrochen wird".....
Solange man das an den Leitungsenden entsprechend kennzeichnet ist dagegen nichts einzuwenden. Spannend wird es, wenn die Leitung "unterbrochen wird".....
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Moin,
schau mal in der Veranstaltungstechnik, da hast du auch mal sechs+ Stromkreise pro Leitung
Ist auch kein No-Go sondern Stand der Technik und nennt sich (Last)Multicore.
Gruß Tobi
schau mal in der Veranstaltungstechnik, da hast du auch mal sechs+ Stromkreise pro Leitung
Ist auch kein No-Go sondern Stand der Technik und nennt sich (Last)Multicore.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Nix No-Go, im Maschinenbau gängige Praxis.Corioliskraft hat geschrieben: ↑Montag 22. Februar 2021, 10:12
Bei einer Anlagenüberprüfung ist mir aufgefallen das mehrere Stromkreise in einer Leitung sind (ölflex Classic 110). Nämlich Wechselstrom (separate Sicherung) und einmal Drehstrom (Neozed Element). Theoretisch gemeinschaftlich abschaltbar über den Hauptschalter der Anlage.
Da ich ursprünglich aus dem Handwerk komme und das eigentlich ein No-Go ist weiß ich nicht wie es im Maschinenbau / Schaltschrankbau / Anlagenbau ist. Gibt es hier Normen zum Nachlesen?
Siehe EN60204-1 unter 13.1.1:
Leiter von verschiedenen Stromkreisen dürfen nebeneinander verlegt werden, im selben Leitungskanal (z. B.
Elektroinstallationsrohr, zu öffnender Elektroinstallationskanal) liegen oder zur selben mehradrigen Leitung
oder zur selben Stecker/Steckdosen-Kombination gehören, vorausgesetzt, dass diese Anordnung die ein-
wandfreie Betriebsweise der entsprechenden Stromkreise nicht beeinträchtigt und:
bei Stromkreisen mit unterschiedlichen Spannungen die Leiter durch geeignete Hindernisse voneinander
getrennt sind oder;
die Isolation der Leiter für die höchste vorkommende Spannung der Leiter geeignet ist, z. B. die
Spannung zwischen den Außenleitern in einem ungeerdeten System und die Spannung zwischen
Außenleiter zur Erde in einem geerdetem System.
Sogar die Kombination von 24V (PELV) und 230/400V in einer gemeinsamen Leitung und auch über gemeinsame Steckverbinder wären zulässig.
Also Herzfrequenz runterfahren, cool bleiben, nicht den Kopf schütteln, das ist alles vollkommen legal und normativ abgesichert
Das nicht jeder alles wissen kann ist doch völlig normal, ich bin beispielsweise seit inzwischen gut 30 Jahren im Maschinen- und Anlagenbau unterwegs, wenn ich aus dem Bauch raus ein Wohnhaus installieren sollte müsste ich mich auch erst "schlau" machen da ich da nicht auf aktuellem Stand bin was alles wie fachgerecht gemacht wird.....
Das ist ja das schöne hier im Forum, man erweitert seinen Wissenshorizont und weiß wo man ggf. auch mal nachfragen kann und meist auch fachlich fundierte Auskunft bekommt.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Wechselstrom und Drehstrom in einer Leitung
Moin Corioliskraft,Corioliskraft hat geschrieben: ↑Montag 22. Februar 2021, 10:12 ... Da ich ursprünglich aus dem Handwerk komme und das eigentlich ein No-Go ist ...
auch im Handwerk ist es zulässig, wenn man die Rahmenbedingungen einhält: VDE 0100-520:2013-06, 521.7.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794