Hallo zusammen,
Für Umrichter wird in Beiträgen eine Herstellererklärung angegeben.
https://www.zvei.org/verband/fachverbae ... umrichtern
Musterwortlaut für Herstellererklärungen
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upl ... schutz.pdf
Herstellererklärung bei Siemens gefunden.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 02_001.pdf
Etwas älter der Beitrag "Erdschluss hinter Frequenzumrichter" frei zugänglich
https://www.elektro.net/file/show/80656 ... 18_PP4.pdf
So eine Herstellererklärung wird von dem Verwendeten Umrichter vom Fragesteller benötigt.
Zs-Messung innerhalb Maschine
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Zs-Messung innerhalb Maschine
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Zs-Messung innerhalb Maschine
Die von SPS benannte Verlautbarung gibt es in einer neuen vorläufigen Form aus 06 / 2020 von der DKE, ist aber noch in geringfügiger
Überarbeitung, siehe auch vorgenanntes Dokument von Herrn Fengel
https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/cor ... sv-anlagen
Überarbeitung, siehe auch vorgenanntes Dokument von Herrn Fengel
https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/cor ... sv-anlagen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Freitag 21. April 2017, 20:41
Re: Zs-Messung innerhalb Maschine
Genau mein Standpunkt. Und so wird es auch umgesetzt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Zs-Messung innerhalb Maschine
Eine Messung der Schleifenimpedanz durch den Hersteller macht insoweit nur Sinn als das der Hersteller sich damit absichert das seine Mitarbeiter in seinem Haus/seiner Werkstatt gefahrlos bei der Inbetriebnahme arbeiten können.
In der Theorie sollten alle Messungen nach EN60204-1 vor dem ersten mal Einschalten der Maschine in der Inbetriebnahme erfolgt sein. Das die Praxis oft anders aussieht, gerade unter Zeitdruck wenn Maschinen und Anlagen nicht vollständig fertig gestellt sind aber schon mal eine Erstinbetriebnahme durchgeführt wird ist eine andere Sache....
Eine Vor-Ort-Messung beim Kunden muss meiner Meinung nach der Kunde vornehmen, er kann ggf. den Maschinenhersteller damit beauftragen oder diese selbst durchführen oder einen Fachbetrieb damit beauftragen.
Es ist übrigens normativ genau geregelt wo die Elektrik einer Maschine beginnt - siehe EN60204-1 gleich im ersten Absatz der Norm
Bei Maschinen welche steckfertig mit CEE-Stecker bzw. Schukostecker angeschlossen werden und welche einen Ableitstrom größer 10mA haben ist es wichtig dass die Vorgaben aus der EN60204-1:2019/8.2.6 vom Maschinenhersteller beachtet werden. Das in der Betriebsanleitung entsprechend auf die Vorgaben des Speisepunktes hingewiesen werden muss ist ja schon gesagt worden....
In der Theorie sollten alle Messungen nach EN60204-1 vor dem ersten mal Einschalten der Maschine in der Inbetriebnahme erfolgt sein. Das die Praxis oft anders aussieht, gerade unter Zeitdruck wenn Maschinen und Anlagen nicht vollständig fertig gestellt sind aber schon mal eine Erstinbetriebnahme durchgeführt wird ist eine andere Sache....
Eine Vor-Ort-Messung beim Kunden muss meiner Meinung nach der Kunde vornehmen, er kann ggf. den Maschinenhersteller damit beauftragen oder diese selbst durchführen oder einen Fachbetrieb damit beauftragen.
Es ist übrigens normativ genau geregelt wo die Elektrik einer Maschine beginnt - siehe EN60204-1 gleich im ersten Absatz der Norm
Bei Maschinen welche steckfertig mit CEE-Stecker bzw. Schukostecker angeschlossen werden und welche einen Ableitstrom größer 10mA haben ist es wichtig dass die Vorgaben aus der EN60204-1:2019/8.2.6 vom Maschinenhersteller beachtet werden. Das in der Betriebsanleitung entsprechend auf die Vorgaben des Speisepunktes hingewiesen werden muss ist ja schon gesagt worden....