Seite 3 von 4
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2020, 15:45
von Elo-Ocho
Moinsen,
Wulff hat geschrieben: ↑Montag 5. Oktober 2020, 20:20
Wieso willst du den Herd denn mit auf den Fi legen?
Steht das in der 18015 drin? Oder in der Auslegung des Autors?
Es muss nicht alles stimmen, was man im Internet findet....
Verflixt, das stellt auch meine Aussage in Frage
warum soll ich den Herd nicht über den FI laufen lassen?
Ich tummele mich ja normalerweise nicht in Wohnungen, aber mein Herd läuft über einen FI.
Ocho
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2020, 16:18
von SPS
Wulff hat geschrieben: ↑Montag 5. Oktober 2020, 20:20
Wieso willst du den Herd denn mit auf den Fi legen?
Steht das in der 18015 drin? Oder in der Auslegung des Autors?
Es muss nicht alles stimmen, was man im Internet findet....
Verflixt, das stellt auch meine Aussage in Frage
Es war nur ein Beispiel Bild für die Dokumentation. Aus einem DE Beitrag. Wurde schon hier zuvor verlinkt frei zugänglich.
Es ging mir nur um die Anzahl der Lss nach einem 4 Pol. RCD. Könnte auch eine 5 Pol. CEE sein ...
Wir hatten schon vor Jahrzehnten im Wohnungsbau RCD für alles eingebaut.
Im TT sowieso nicht anders möglich.
Hat keiner einen Zugang zur Din 18015?
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 13:06
von Funker
Hallo SPS,
zu Deinen Fragen nach DIN 18015 - 1
Eine ausführliche Erklärung steht im ELektro.net bei einer aktuellen Frage in der Diskussion in der Kommunity
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... zschalter/
Damit 6 Stromkreise nach dem dreipoligen RCD jeweils zwei SK pro Phase benannt sind 2 x 3 = 3 ist ein dreiphasiger Herdanschluß
schon einmal 50 % dieses Wertes, d.h. das sind dann drei SK je Phase einer.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 14:18
von SPS
Funker
Ja, den De Beitrag mit den Kommentaren kenne ich.
Es geht mir, um den Beitrag der hier frei zu lesen ist.
https://eacademy.mitegro.de/2020/06/19/ ... gebaeuden/
Da sind im Bild ein 3 Pol. und 5 Einpolige LSS verbaut.
Und im Text steht klar
Fachzeitschrift de hat geschrieben:FI-Schalter vierpolig: maximale Anzahl von einphasigen Endstromkreisen = 6.
Da steht nichts von Drehstromkreisen ...
Warum steht dann nicht da maximale Anzahl von einphasigen Endstromkreisen oder 2 Drehstromkreisen?
Die Aufzählung "einphasigen" suggeriert mir das es auch eine Angabe für Drehstrom geben muss.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 20:58
von ego11
Warum wird die Anzahl der LS-Schalter hinter einem RCD nicht anhand der Summe der Buchstaben des Markennamen des Schaltgeräteherstellers festgelegt?
Oder mit einem W18 gewürfelt?
Beides wäre genauso fundiert wie diese elendige Herleitung!
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 21:23
von E-Jens
Hallo,
ich finde diese Festlegung recht praktisch. So gibt es bei Problemen über diesen Punkt keine Diskussion.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 21:59
von Funker
Zitat SPS
Da steht nichts von Drehstromkreisen ...
Warum steht dann nicht da maximale Anzahl von einphasigen Endstromkreisen oder 2 Drehstromkreisen?
Die Aufzählung "einphasigen" suggeriert mir das es auch eine Angabe für Drehstrom geben muss.
Bei vielen anderen suggeriert das dieses offensichtlich nicht, sondern diese sind der einfachen Mathematik mächtig.
Es stehe ja auch der Wert für einen einphasigen RCD da, 2 SK.
Ein dreipoliger RCD hat 3 einphasige um 120° elektrisch versetze Einphasenstromkreise hinten dran. Das mach dann 3 x 2 LS = 6 LS oder 2 DS LS
Wenn das nicht einleuchtend ist hättest Du Dich zum entsprechenden Zeitpunkt einmal im Normenentwurfsportal mit einem
Normeneinspruch eintragen müssen. Auf der EB im letzten Jahr Anfang Mai war ein solcher Einwand nicht vorhanden und auch nicht in der Liste
der bearbeiteten Einsprüche.
Eine Überarbeitung gibt es sicher in reichlich fünf Jahren wieder, neue Chance - neues Glück.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 22:05
von SPS
Funker hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Oktober 2020, 21:59
Ein dreipoliger RCD hat 3 einphasige um 120° elektrisch versetze Einphasenstromkreise hinten dran. Das mach dann 3 x 2 LS = 6 LS oder 2 DS LS
Ein Stromkreis für den Herd ist heute als Drehstromkreis auszulegen VDE Anwendungsregel und TAB
Da steht, nirgends ist für 3 Einphasenstromkreise auszulegen.
Wenn du das dann noch für einen Durchlauferhitzer anwendest passt das überhaupt nicht mehr.
Zumindest sprachlich nicht eindeutig.
Die Rechnung war mir schon klar, nur sollten die das dann auch so schreiben.
Da ist es nur eine Farge der Zeit, bis ein sparsamer Kunde oder Installateur sagt, für Drehstromkreise gibt es keine Regel.
Da das Bild im Beitrag das sogar noch unterstützt.
Da der Beitrag nur ein Auszug der Din ist, war eben die Frage was genau in der DIN steht?
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Donnerstag 8. Oktober 2020, 13:38
von Wulff
Die DIN18015 hat diese Abbildung aus deiner Quelle nicht. Der Websitebetreiber hat da ja auch Quelle "bfe" reingeschrieben.
Weiterhin ist in dem Bild der vorgesicherte Hauptleitungsschalter auch mit 40A ausgewiesen, das relativiert doch das ganze um die zulässige Belastung des FI (Habe ich eben auch erst gesehen.)
Die DIN hat folgende Abbildung:
Dennoch kann die DIN nicht das Fachwissen ersetzen. Das sitzt hoffentlich zwischen den Ohren. Wenn die DIN diese oben zitierte Skizze hätte, wäre es für mich auch nur eine beispielhafte Darstellung. Alles andere (wieviele B16 darf ich wohl auf einen 25A-RCD klemmen?) sollte der Fachmann wissen und richtig entscheiden können.
Dass es nicht immer so ist, ist ein anderes Thema...
Hoffentlich steinigt mich hier jetzt niemand für den kleinen Snip....
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Donnerstag 8. Oktober 2020, 19:30
von SPS
Wulff,
das ist sehr Informativ.
Das heute noch Stromkreise im Wohnungsbau ohne RCD in der Norm sind, ist nicht mehr zeitgemäß.
Gibt es noch mehr Bilder oder Text dazu? 3 Pol. LSS scheint es nach der Norm nicht zu geben.