Seite 2 von 4
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 12:18
von Dipol
Wulff hat geschrieben: ↑Samstag 13. Juni 2020, 19:32Habe die Norm noch nicht beschafft. Da in Kürze das Normenhandbuch für das E-Handwerk neu rauskommt, warte ich noch, bis das rauskommt.
Auf das warte ich schon ungeduldig, hoffentlich überschneidet sich der Redaktionsschluss nicht mit dem Ausgabetermin der DIN 18015-1:2020-05.
Gleichwohl interessiert mich vorab, ob und wenn ja welche Übergangsfrist festgelegt wurde.
@Mods: Der Korrektheit halber sollte der Titel um den Teil 1 und das Datum ergänzt werden.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 13:05
von Wulff
Hallo Dipol
Laut einem mir persönlich bekanntem Menschen liegt die neue Buchausgabe bereits zum Lektorat vor und enthält die neue 18015-1.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2020, 03:54
von elo22
Ohne Abo nur noch käuflich zu lesen.
Lutz
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2020, 16:00
von ThomasR
Bei Verlegung in hochwärmegedämmten Wänden muß eh immer eine Größenordnung kleiner vorgesehen werden. Also z.B. 13A statt der berüchtigten 16A. Macht maximal 39A pro Phase
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Samstag 20. Juni 2020, 19:26
von SPS
Da der Beitrag im Startbeitrag nicht mehr frei zugänglich ist, hier ein anderer Weg.
https://eacademy.mitegro.de/2020/06/19/ ... gebaeuden/
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Samstag 20. Juni 2020, 22:05
von Dipol
Steingrube-Mitegro als Zweitverwertungsportal von de/Elektronet-Artikeln?
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Sonntag 9. August 2020, 21:54
von Wulff
Das Fachbuch
Elektrotechniker-Handwerk
DIN-Normen und technische Regeln für die Elektroinstallation
10. aktualisierte Auflage
ist übrigens seit Anfang August beim VDE-Verlag käuflich zu erwerben.
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Montag 5. Oktober 2020, 16:24
von SPS
Hallo,
Fachzeitschrift de hat geschrieben:FI-Schalter vierpolig: maximale Anzahl von einphasigen Endstromkreisen = 6.
Was ist jetzt mit dem Herd? Zählt der als 1 Stromkreis?
Also wie werden die Anzahl der LSS von mehrphasigen Endstromkreisen gerechnet.
Im Link zur de ist ein Bild das 1 3 Pol. LSS und 5 einphasige Stromkreise zeigt.
https://eacademy.mitegro.de/wp-content/ ... 68x418.jpg
Wäre dann 1 volle Reihe mit 12 TE
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Montag 5. Oktober 2020, 20:20
von Wulff
Wieso willst du den Herd denn mit auf den Fi legen?
Steht das in der 18015 drin? Oder in der Auslegung des Autors?
Es muss nicht alles stimmen, was man im Internet findet....
Verflixt, das stellt auch meine Aussage in Frage
Re: Neue DIn 18015
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2020, 15:43
von Elo-Ocho
Hallo Thomas,
ThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. Juni 2020, 16:00
Bei Verlegung in hochwärmegedämmten Wänden muß eh immer eine Größenordnung kleiner vorgesehen werden. Also z.B. 13A statt der berüchtigten 16A. Macht maximal 39A pro Phase
bei der Auslegung LS / Leitungsquerschnitt ist doch unter anderem auch die Verlegeart zu berücksichtigen.
Wenn ich 16 A haben möchte / muss, dann eben 2,5 mm², oder?
Ocho