Seite 3 von 3
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Sonntag 4. August 2019, 20:40
von Tobi P.
Moin,
ich steh auf keiner Seite. Ausser vielleicht auf der von fachgerechten und realistischen Lösungen ohne die immer mehr zunehmende unnötige und sinnlose Bürokratie auf den Baustellen und in den Unternehmen.
Über die rechthaberischen Praktiker braucht ihr euch auch nicht zu wundern. Hab neulich mit nem Branchenkollegen gesprochen der für 9€/h in einem kleinen Installationsbetrieb Marke Schlitzeklopfer arbeitet - glaubt ihr wirklich derart unterbezahlte Kollegen interessieren sich noch für ihre Arbeit oder sind bereit sich für qualitativ bessere Ausführung das Gemecker vom Ausbeuterchef anzuhören weil die Produktivität leidet? Bei einem Großteil der E-Betriebe brauchst als Mitarbeiter gar nicht nach Normen zu fragen, da hast du den Mund zu halten und zu schaffen statt zu lesen.
Ist bei uns glücklicherweise anders - Normenauswahl liegt auf dem Firmenserver bereit und wenn eine spezielle fehlt wird sie bestellt. Aber das ist in der Branche echt die Ausnahme.
Gruß Tobi
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Sonntag 4. August 2019, 20:52
von froebel88
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 18:45
Moin,
dann lass sie doch Scheisse bauen. Das werden "die" so oder so tun, egal ob ihnen irgendjemand sagt dass das falsch ist. Ich bin schon lange zu der Einsicht gekommen dass ich besseres zu tun habe als mir den Kopf über die Fehler anderer zu zerbrechen - wenn jemand unbedingt pfuschen oder Arbeiten erledigen will zu denen er nicht qualifiziert ist soll er das doch tun. Wenn er dann damit baden geht ist das nicht mein Problem und wenn dann noch der Sanierungsauftrag auf meinen Tisch flattert - umso besser.
Das ist deine Sicht. Als Bauherr oder Vertreter dessen ist man u.u. schon daran interessiert dass Betriebe fach- und normgerechte Arbeit abliefern..
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 08:03
von Olaf S-H
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 16:19
... Gut dass einige Leute hier in der realen Welt nichts zu melden haben ...
Moin Tobi,
ich glaube, dass Du hier etwas "unhöflich" reagiert hast.
Wie sah das reale Leben vor 30 Jahren aus? Man hat die Fehler gemeinsam ausgebügelt. Wie sieht es heute aus? Man schucht einen Kostenträger - auch bei Kleinkram. Es gibt mehrere "reale Welten". Deine Spielwiese ist ggf. nicht die "einiger Leute". Wenn Du mit einer größeren Baustelle zu tun hast, dann prüfen teilweise Fachanwälte die Ausschreibungsunterlagen, um den Acker für Nachtragsangebote zu sondieren. Es ist ein Unterschied, ob man bei Lieschen Müller die Glühlampe im Kronleuchter auswechselt, oder ob man bei einem 20 Mio-ELT-Auftrag als Nachunternehmer des Nachunternehmers für Steckdosenunterteilmontage tätig ist.
Gruß Olaf
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 08:16
von Olaf S-H
Moin Tobi,
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:40
... die immer mehr zunehmende unnötige und sinnlose Bürokratie auf den Baustellen und in den Unternehmen ...
im Schadensfall ist "die Bürokratie" ggf. der Unterschied zwischen Einfahren oder einigen tagessätzen.
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:40
... der für 9€/h in einem kleinen Installationsbetrieb Marke Schlitzeklopfer arbeitet ...
Wer 9 €/h bezahlt, der kann auch nur Leistungen in der Qualitätsstufe 9 €/h erwarten.
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:40
... Bei einem Großteil der E-Betriebe brauchst als Mitarbeiter gar nicht nach Normen zu fragen, da hast du den Mund zu halten und zu schaffen statt zu lesen. ...i
Das ist die Güte von Betrieben, die eine Erstprüfung nach VDE 0100-600 im Bauwagen erstellt.
Es gibt auch welche, die bei Maschinen im Ex-Bereich weder eine Prüfung der Schaltgerätekombination noch der fertigen Maschine vornehmen.
Der Mitarbeiter eines Auftragnehmers sagte letztens, dass er extra ein Messgerät bekommen habe, da ich immer Protokolle sehen möchte.
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:40
... Ist bei uns glücklicherweise anders - Normenauswahl liegt auf dem Firmenserver bereit und wenn eine spezielle fehlt wird sie bestellt. ...
Ist bei uns ähnlich - nennt sich Onlinezugang beim VDE-Verlag.
Ganz anderes Beispiel: Wir haben einen Kunden, der uns damit beauftragt, seine Baustelle hinsichtlich der Qualität zu betreuen. Er möchte eine mangelfreie Anlage haben, um seine hohen Ansprüchen an seine erstellten Produkte zu gewährleisten. Soweit hat es die 9 €/h-Fraktion bereits getrieben. Das Problem ist nicht der Auftraggeber, der auf die Einhaltung der vereinbarten Regelwerke pocht, sonder der Auftragnehmer, der nicht günstig sondern billig arbeitet. Es muss nicht nur Innungsbetrieb auf dem Elektrikerauto draufstehen, es muss auch eine kompetente Fachkraft drinnen sitzen.
Um es ganz deutlich zu sagen: Es gibt neben den schwarzen Schafen der Handwerkskunst auch viele sehr gute Fachfirmen. Leider haben diese die Auftragsbücher derart voll, dass man sich oft hinten anstellen muss.
Gruß Olaf
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 08:19
von Olaf S-H
froebel88 hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:52
... Als Bauherr oder Vertreter dessen ist man u.u. schon daran interessiert dass Betriebe fach- und normgerechte Arbeit abliefern..
Moin froebel,
auch hier kommt es auf den Auftraggeber an. Der gebeutelte Häuslebauer, dem die Bank permanent im Nacken sitzt, wird für "Einsparungen" offen sein. Wenn jedoch der VdS oder eine landesprüfverordnung zu beglücken sind, dann auchtet der Bauherr intensiver auf die Einhaltung.
Und dann gibt es noch die wenigen Auftraggeber, die sagen, dass sie Qualität haben wollen, und auch bereit sind, diese zu bezahlen.
Gruß Olaf
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 17:23
von froebel88
Hi Olaf,
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 5. August 2019, 08:19Moin froebel,
auch hier kommt es auf den Auftraggeber an. Der gebeutelte Häuslebauer, dem die Bank permanent im Nacken sitzt, wird für "Einsparungen" offen sein.
Wenn der gebeutelte Auftraggeber seine Schalter beim Einzug auf 0,3m OKFF findet, weil da nichts explizites vereinbart wurde, dann freut der sich sicherlich auch wenn er dem Auftragnehmer nachweisen kann, dass der scheiße gebaut hat...
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 18:30
von Tobi P.
Moin,
froebel88 hat geschrieben: ↑Sonntag 4. August 2019, 20:52
Das ist deine Sicht. Als Bauherr oder Vertreter dessen ist man u.u. schon daran interessiert dass Betriebe fach- und normgerechte Arbeit abliefern..
ok, ich drücke es mal anders aus: Wenn ich explizit damit beauftragt werde andere Ausführende zu überwachen und ggfls. aufgetretene Mängel an den Auftraggeber zu melden dann mache ich das auch - werde ja schliesslich dafür bezahlt.
Wenn ich aber gerade bei Liesschen Müller die neue Trafostation montiere und auf der Nachbarbaustelle - mit der ich rein gar nichts zu tun habe - den Elektromaurer beim Pfuschen beobachte interessiert mich das genau gar nicht.
@Olaf: Meine Spielwiese sind zu 95% Auftraggeber der "öffentlichen Hand". Ohne SubvomSubdesSubs-Beziehungen, auf so was lassen wir uns glücklicherweise gar nicht erst ein.
Gruß Tobi
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Montag 5. August 2019, 22:22
von Trumbaschl
Dipol hat geschrieben: ↑Samstag 3. August 2019, 22:50
Tu felix Austria: Immerhin solche Endlosbanddiskussionen sind dort aufgrund der Gesetzeskraft von Normen gegenstandslos.
Noch... das soll sich mit der nächsten Novelle des Elektrotechnikgesetzes ändern. Angeblich darf die neue ÖVE E-8101 aus urheberrechtlichen Gründen nicht allgemein zugänglich gemacht werden (interpretiere ich als "nicht ohne entsprechende Zahlungen, die sich der österreichische Staat nicht leisten möchte") und wird daher nicht mehr zum Gesetzesrang erhoben, sondern nur mehr auf die anerkannten Regeln der Technik verwiesen. So meine Erinnerung an einen Vortrag der Innung Wien.
Allerdings weiß noch niemand, wann es diese Novelle geben wird, die aktuelle Regierung hat genug andere Sorgen, Ende September sind Wahlen und bis wir dann wieder eine Regierung haben, kann es dauern. Derzeit ist die 8101 also schon veröffentlicht, gültig sind aber weiterhin die EN-1 und die E-8001.
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Dienstag 6. August 2019, 01:13
von Dipol
Trumbaschl hat geschrieben: ↑Montag 5. August 2019, 22:22
Derzeit ist die 8101 also schon veröffentlicht, gültig sind aber weiterhin die EN-1 und die E-8001.
Je nach Standpunkt und Fortbildungsbereitschaft darf man dann schon jetzt den ÖVE-Elektrofachkräften kondolieren oder gratulieren.
Wie auch immer: Dass frei verfügbarer Normenzugang dazu beigetrangen hätte, dass Ossi- oder Ösi-Elektriker wegen des Gesetzescharakters ihrer Normen mehrheitlich normkompetenter und gar fortbildungswilliger waren/sind, ist mir bislang noch in keinem Forum aufgefallen. Wenn einzelne oder alle ÖVE-Normen wie bei uns zu Anerkannten Regeln der Technik abgestuft werden, wird sich am Arbeitsmotto
"Das haben wir schon immer so gemacht" NIX ändern.
Re: DIN18015 nicht eingehalten?
Verfasst: Mittwoch 7. August 2019, 01:55
von Trumbaschl
Dipol hat geschrieben: ↑Dienstag 6. August 2019, 01:13
Trumbaschl hat geschrieben: ↑Montag 5. August 2019, 22:22
Derzeit ist die 8101 also schon veröffentlicht, gültig sind aber weiterhin die EN-1 und die E-8001.
Je nach Standpunkt und Fortbildungsbereitschaft darf man dann schon jetzt den ÖVE-Elektrofachkräften kondolieren oder gratulieren.
Wie auch immer: Dass frei verfügbarer Normenzugang dazu beigetrangen hätte, dass Ossi- oder Ösi-Elektriker wegen des Gesetzescharakters ihrer Normen mehrheitlich normkompetenter und gar fortbildungswilliger waren/sind, ist mir bislang noch in keinem Forum aufgefallen. Wenn einzelne oder alle ÖVE-Normen wie bei uns zu Anerkannten Regeln der Technik abgestuft werden, wird sich am Arbeitsmotto
"Das haben wir schon immer so gemacht" NIX ändern.
Da kann ich dir leider schwer widersprechen.