Im Zusammenhang mit den vielfach dargestellten Aussagen Brandtote hätten sich durch Anwendung von Rauchwarnmeldern in Deutschland von 800 auf
400 verringert, Anteil der Elektrobrände an den Brandzahlen in Deutschland liegt bei 30 % oder der AFDD hilft Brände und Tote zu verhüten habe ich einmal im Januar ein paar zugängliche Daten aufbereitet.
.
repariert
(Elt-Onkel)
Brandstatistiken
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Brandstatistiken
Da ging wohl beim Dateianhängen etwas schief. Dann noch einmal den Rest.
repariert
(Elt-Onkel)
repariert
(Elt-Onkel)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Brandstatistiken
Wenn ein Admin einmal die doppelten Bilder löscht, danke !, nun noch zwei andere
. Österreich hat zwar nur ein zehntel der deutschen Bevölkerung, aber ungeachtet dessen sind zuletzt absolute Jahresfallzahlen von 20, 25, 25, 35
ein sehr gutes Ergebnis.
Da die Leute auch deutsch sprechen könnte man sich ja einmal mit denen unterhalten.
Ich habe gelesen, daß es dort defakto für Wohnräume eine Nachrüstpflicht mit RCD 30 mA gibt, da Wohnräume vor Neuvermietung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden müssen, vielleicht eine Ursache für gute Noten.
Auch die USA sind wohl so schlecht nicht mit mindestens 3 x mehr Einwohner als wir, wenn gleich der Einfluß des AFDD / AFCI seit 2000 auch hier nicht erkennbar ist.
Interessant auch die Verteilung der Ursachen in Österreich im Widerspruch zu den Angaben des IFS z.B. insbesondere den Sparten Blitzschlag und elektrische Betriebsmittel.
. Österreich hat zwar nur ein zehntel der deutschen Bevölkerung, aber ungeachtet dessen sind zuletzt absolute Jahresfallzahlen von 20, 25, 25, 35
ein sehr gutes Ergebnis.
Da die Leute auch deutsch sprechen könnte man sich ja einmal mit denen unterhalten.
Ich habe gelesen, daß es dort defakto für Wohnräume eine Nachrüstpflicht mit RCD 30 mA gibt, da Wohnräume vor Neuvermietung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden müssen, vielleicht eine Ursache für gute Noten.
Auch die USA sind wohl so schlecht nicht mit mindestens 3 x mehr Einwohner als wir, wenn gleich der Einfluß des AFDD / AFCI seit 2000 auch hier nicht erkennbar ist.
Interessant auch die Verteilung der Ursachen in Österreich im Widerspruch zu den Angaben des IFS z.B. insbesondere den Sparten Blitzschlag und elektrische Betriebsmittel.