Spannungsfall hat geschrieben: ↑Freitag 14. Dezember 2018, 13:25
Moin,
ich habe das hier in der DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2007-06 gefunden:
8.2.8 Zusätzliche Anforderungen an den Schutz-Potentialausgleich für elektrische Ausrüstung mit
[...]
Vielen Dank, Spannungsfall!
Muss ich übersehen haben. Vielleicht werde ich mal anregen das irgendwie durchsuchbar zu machen...
DBY656 hat geschrieben: ↑Samstag 15. Dezember 2018, 19:21
Hallo zusammen,
die EN60204-1 ist "nur" für die Maschine, für die Zuleitung vom Versorgungsnetz ist die VDE0100-600 zuständig.
Gruß Markus
Hallo Markus,
meine Schutzleiterklemme liegt im (Haupt-)Schaltschrank meiner Maschine/Anlage so unterliegt sie doch beiden Normen?
Oder?
Guter Hinweis, daran habe ich noch gar nicht gedacht...
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Samstag 15. Dezember 2018, 20:18
Moin Gelbschnabel,
worum geht es denn:
- Errichtung der Maschine?
- Erstprüfung der Maschine?
- Wiederholungsprüfung der Maschine?
Gruß Olaf
Guten Abend Olaf,
es geht mir um die Erstprüfung der Maschine (bei uns als "Errichterbestätigung - DGUV V3" in Protokollform gegossen ).
Mir wurde aufgetragen die Prüfanweisung der Errichterbestätigung den aktuellen Normen anzupassen und wo nötig zu überarbeiten.
Die Prüfungen der 60204-1 sind ja nur "allgemein":
Pflichtprüfungen:
Sichtprüfung, Schutzleiterdurchgang, Erproben
Optionale Prüfungen:
Isolationswiderstand, Spannungsprüfung (im Sinne von beaufschlagen aktiver Leiter mit Prüfspannung), Schutz gegen Restspannung
Ich bin der Meinung, dass wir als Hersteller aber auch die Ableitströme am Schutzleiter des (Haupt-)Schaltschrankes angeben müssten. Was vorraussetzt das wir das entweder bei der Erprobung messen oder aber auch in irgendeiner Form berechnen (z.B. Addition aller von den einzelnen Komponenten abgegebenen und von den Komponentenherstellern angegebenen Ableitströme)
und anschließendem anbringen des von der 60204-1 8.2.8 geforderten Hinweises.
Nur dann wäre ja alle Warnhinweise/schilder vollständig und somit eine komplett positive Sichtprüfung (gerade bei der Wiederholungsprüfung) möglich.
Dementsprechend sollte ich das mal aufnehmen.