Guten Morgen Freunde der Normen und Regeln!
Ich hab da mal ne Frage: in der DGUV V3 steht ja folgendes:
Soweit in elektrotechnischen Regeln keine Grenzwerte festgelegt sind, darf unter Spannung
gearbeitet werden, wenn
– (1)der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle höchstens 3 mA bei Wechselstrom (Eff ektivwert)
oder 12 mA bei Gleichstrom beträgt,
– (2)die Energie an der Arbeitsstelle nicht mehr als 350 mJ beträgt,
– (3)durch Isolierung des Standortes oder der aktiven Teile oder durch Potentialausgleich eine
Potentialüberbrückung verhindert ist,
– (4)die Berührungsspannung weniger als AC 50 V oder DC 120 V beträgt
oder
– (5)bei den verwendeten Prüfeinrichtungen die in den vergleichbaren elektrotechnischen
Regeln festgelegten Werte für den Ableitstrom nicht überschritten werden.
Die (Zahlen) hab ich nachträglich eingefügt.
Jetzt die Frage:
darf ich unter Spannung arbeiten wenn Punkt 1+2+3+4 oder nur Punkt 5 eingehalten wird? (Zwischen Punkt 4 und 5 steht ja ein "oder".)
Oder: wenn nur einer der Punkten erfüllt wird?
Wie seht Ihr das?
DGUV V3 AUS
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 173
- Registriert: Freitag 26. September 2014, 06:34
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21
Re: DGUV V3 AUS
Moin,
meiner Meinung nach hat da jemand ein Problem mit dem lesen und abschreiben der Norm. In der VDE 0105 - 100 steht hinter jedem der aufgeführten Punkte ein oder. Nicht jedoch in der DGVU V3. Wenn es so sein soll wie in der Vorschrift beschrieben dann ist das wechseln eines 9V Blocks arbeiten unter Spannung.
MfG felix1096
meiner Meinung nach hat da jemand ein Problem mit dem lesen und abschreiben der Norm. In der VDE 0105 - 100 steht hinter jedem der aufgeführten Punkte ein oder. Nicht jedoch in der DGVU V3. Wenn es so sein soll wie in der Vorschrift beschrieben dann ist das wechseln eines 9V Blocks arbeiten unter Spannung.
MfG felix1096
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 173
- Registriert: Freitag 26. September 2014, 06:34
Re: DGUV V3 AUS
Danke! ich werde das morgen früh gleich mal nachlesen