Anzahl Stromkreise nach RCD
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Anzahl Stromkreise nach RCD
Im anderen Forum wird behauptet das nur noch 6 Stromkreise nach einem RCD angeschlossen werden dürfen.
Das soll ab 01-10-2018 so sein. Das kann eigendlich nur die VDE 0100-410 sein. Finde in den Änderungsvermerken nichts dazu.
Das soll ab 01-10-2018 so sein. Das kann eigendlich nur die VDE 0100-410 sein. Finde in den Änderungsvermerken nichts dazu.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Moin SPS,
hast Du bitte einen Link dazu.
Gruß Olaf
hast Du bitte einen Link dazu.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Andere Foren sind aber nicht so kompetent wie dieses und kolportieren gern irgendwelchen "gehörten" Unsinn. So können die Präsentationen der jeweiligen Hersteller leicht diesen Eindruck erwecken. Ich habe eine von ABB gesehen, bei der tatsächlich etwa (aus dem Gedächtnis) 6 Stromkreise nach dem RCD gezeigt wurden. Das war aber wohl eher dem Breitenformat der PowerPoint zuzuschreiben.....
Bin gespannt auf "echte" Fundstellen
Bin gespannt auf "echte" Fundstellen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Ich habe die Norm. Da steht es nicht drin.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Kann das irgendwie eine verquere Auffassung von Überlastschutzschutz durch Summe der nachgeschalteten LS sein?
So ala 3x 16+16 < 40?
Und was wurde aus der ominösen Frage großer Prüfstrom oder Nennstrom (oder gar gleichzeitigkeitsfaktoren?) des Überlastschutzes? Ist da inzwischen mal normativ was geklärt?
So ala 3x 16+16 < 40?
Und was wurde aus der ominösen Frage großer Prüfstrom oder Nennstrom (oder gar gleichzeitigkeitsfaktoren?) des Überlastschutzes? Ist da inzwischen mal normativ was geklärt?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Ja, das weckt Erinnerungen an die Diskussion über die Belastbarkeit/Absicherung von RCD's und die widersprüchlichen Aussagen mancher Hersteller/Verkäufer dazu. 6 Stromkreise mit 16A LS ergäben ja tatsächlich 32A pro Phase und damit zulässig für einen 40A RCD bei einer angenommen Gleichzeitigkeit von 1. Die übliche Installation von RCD + 8 LS von 16A je Reihe wäre demnach nicht machbar.
- Zum einen bezweifle ich die Gleichzeitigkeit von 1 in einem EFH.
Zum anderen wird wegen der zunehmenden Dämmung (Verlegeart!) immer mehr mit LS 13A gesichert. Da wäre alles im Lot.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Moin zusammen,
leider gibt in dem anderen Forum keine Quellenangabe. Es hört sich wie Hörensagen an.
Im Entwurf zur VDE 0100-710 (Krankenhäuser) gibt es eine Festlegung von 6 Steckdosen je Stromkreis für bestimmte Anwendungsfälle.
Es ist auch möglich, dass man sich auf den maximalen "Betriebsfehlerstrom" von 30 % des Bemessungsdifferenzstromes aus der VDE 0100-530 bezieht.
Alles aber ohne Beleg.
Gruß Olaf
leider gibt in dem anderen Forum keine Quellenangabe. Es hört sich wie Hörensagen an.
Im Entwurf zur VDE 0100-710 (Krankenhäuser) gibt es eine Festlegung von 6 Steckdosen je Stromkreis für bestimmte Anwendungsfälle.
Es ist auch möglich, dass man sich auf den maximalen "Betriebsfehlerstrom" von 30 % des Bemessungsdifferenzstromes aus der VDE 0100-530 bezieht.
Alles aber ohne Beleg.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Anzahl Stromkreise nach RCD
Moin ego,
Danke, dass Du im anderen Forum nach der Quelle für die Thematik gefragt hast. Mal sehen, was da kommt.
Gruß Olaf
Danke, dass Du im anderen Forum nach der Quelle für die Thematik gefragt hast. Mal sehen, was da kommt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794