Seite 1 von 2
Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 11:15
von Elo-Ocho
Moinsen,
wurde schon öfters diskutiert, das Richtige habe aber nicht gefunden...
Auf einer gut 20 Jahre alten, 62,5 cm Rasterdecke liegen etliche Leitungen.
Jetzt soll das Gebäude eine "andere" Nutzung bekommen, es wird ein Bauantrag gestellt, es gibt ein Brandschutzgutachten und ein Prüfer nach PrüfVO NRW muss da auch durch.
Der Eigentümer möchte die Leitungen auf der Zwischendecke belassen, weil diese da ja seit 20 gut liegen, ich würde diese gerne befestigen lassen. finde da aber gerade keinen belastbaren Grund zu.
In der 0100-520 habe ich nichts gefunden, eine Erklärung des Deckenherstellers wird es sowohl dafür als auch dagegen nicht geben, hält ja offensichtlich... Ich fürchte spätestens der Prüfer wird meine Meinung mit Nachdruck vertreten, so weit will ich es aber nicht kommen lassen.
Wo könnte denn noch stehen, dass die Leitungen vernünftig befestigt gehören?
Ocho
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 13:47
von OChatter
Sind die Leitungen in die (Unter)Deckenstatik eingerechnet?
Hat die Rasterdecke Brandschutzbedeutung oder nur dekorative Verkleidung?
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 13:55
von Elo-Ocho
Moinsen,
das Gewicht ist, da gehe ich fest von aus, nicht in irgendwelchen Berechnung zur Statik der Abhangdecke eingerechnet.
Hält aber schon seit Mitte der 90er, damit wird der Bauherr sich (leider) nicht überzeugen lassen.
Die Decke ist "nur Deko"
Ocho
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 15:45
von Strippe-HH
Es gibt doch diese Sammelhalterungen oder Kabelschlaufen wo sich auch Bestandsleitungen nachträglich gut mit befestigen lassen.
Die gibt es auch in Metallausführung.
Wir hatten das immer damit gemacht, einzig eben nur die Häufung berücksichtigen.
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 17:03
von Elt-Onkel
Hallo,
ich habe in den 80er Jahren mal in der Innenstadt von Hannover einen Laden für Oberbekleidung so installiert.
Das war problemlos.
Die Statik der Rasterdecke hat das klaglos mitgemacht.
Ist halt wie eine große Kabelwanne.
Viel schlimmer waren die Italienischen Design-Leuchten, der Innenarchitekt seinerzeit angeschleppt hatte.
Kein GS oder VDE-Zeichen drauf, Einzeladern ungeschützt durch gestanzte Lochbleche geführt.
Da musste ich meterweise Silikonschläuche einbauen, um der Kurzschlüsse bei den warmen Einzeladern Herr zu werden.
Ladenbau ist schon sehr kurios.
…
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 17:54
von Wulff
Erstmal dürfte in der 0100-520 irgendwo bei 522.6 oder so was zu finden sein (die finde ich jedenfalls in den PVO-Bereichten immer wieder.... )
Dann hat mir Tante Google gleich diesen Link vorgeschlagen....
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... en-decken/.
Da steht -ohne dass ich jetzt alle Quellen durchgelesen habe- auch ein Verweis auf die 520 drin, jedoch die alte, weil der Artikel schon 2009 ist.
Außerdem: Die Tragfähigkeit der Decke dürfte das Kriterium sein, welches auch zu beweisen wäre. Das sie seit 20 JAhren hält, kann ja sein. Auch wenn ich bei rot über die Kreuzung fahre und es 20x gutgeht, darf ich es trpotzdem nicht.
Wenn du deinen PVO-ler dezent auf die losen Kabel hinweist, wird er dir die Argumentation schon erleichtern...
Manchmal geht es eben nur so. Warum soll ich mir den MUNd fusselig reden, wenn andere "Autoritäten" es für mich viel einfacher hinbekommen.
HInweispflicht und gut ist....
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 18:35
von E-Jens
Hallo,
in der 520 stehen die Befestigungsabstände der Leitungen in Abhängigkeit des Durchmessers.
Bis 9 mm sind das waagerecht max. 25 mm. Das wird schwierig auf der Decke.
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Montag 8. Oktober 2018, 20:53
von Olaf S-H
Moin Ocho,
wenn die Leitungen für feste Verlegung vorgesehen sind, dann müssen sie auch befestigt werden. Dies ist auf der Decke nicht gegeben.
Gruß Olaf
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 00:20
von Trumbaschl
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 8. Oktober 2018, 20:53
Moin Ocho,
wenn die Leitungen für feste Verlegung vorgesehen sind, dann müssen sie auch befestigt werden. Dies ist auf der Decke nicht gegeben.
Wie wäre das denn zum Beispiel bei Leitungen, die nachträglich beispielsweise im Hohlraum einer gelatteten und verputzten Holzdecke eingezogen werden? Da ist eine Befestigung ja unmöglich durchzuführen ohne die Deckenuntersicht gröber zu zerstören.
Re: Leitungen auf der Zwischendecke
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 10:02
von Olaf S-H
Moin Trumbaschl,
die von Dir beschriebenen Leitungen stören nich beim Öffnen der Decke und werden auch nicht "bewegt", da sich die Decke betriebsmäßig nicht öffnen lässt (bestimmungsgemäßer Gebrauch der Decke).
Gruß Olaf