Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
- Spannungsfall
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Mittwoch 7. März 2012, 17:35
- Wohnort: Weilheim
Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Hallo Steckdösler,
nach 9 Monaten Elternzeit fange ich jetzt wieder das Prüfen an.
Prompt finde ich ein Heizgerät (TDE 25 von Trotec) welches, bei 3000W Leistung, keinen Schalter besitzt.
Also werden die ca. 13,4A nur über den Netzstecker "geschaltet".
Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bis 10A erlaubt ist...
Bevor ich nun den Hersteller anschreibe, wollte ich mal bei euch Nachhören, ob jemand die gesetzliche Grundlage dazu kennt??
Danke schonmal.
nach 9 Monaten Elternzeit fange ich jetzt wieder das Prüfen an.
Prompt finde ich ein Heizgerät (TDE 25 von Trotec) welches, bei 3000W Leistung, keinen Schalter besitzt.
Also werden die ca. 13,4A nur über den Netzstecker "geschaltet".
Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bis 10A erlaubt ist...
Bevor ich nun den Hersteller anschreibe, wollte ich mal bei euch Nachhören, ob jemand die gesetzliche Grundlage dazu kennt??
Danke schonmal.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Moin Spannungsfall,
schön, dass es geklappt hat.
Zu Deiner Frage: VDE 0100-530:2018-06, 537.1.3 i. V. m. Tabelle B.1
Stecker und Steckdosen bis 16 A können zum Trennen und betriebsmäßigen Schalten verwendet werden.
Ob die Produktnorm hierzu einen Schalter am Gerät fordert habe ich jetzt nicht geprüft.
Gruß Olaf
schön, dass es geklappt hat.
Zu Deiner Frage: VDE 0100-530:2018-06, 537.1.3 i. V. m. Tabelle B.1
Stecker und Steckdosen bis 16 A können zum Trennen und betriebsmäßigen Schalten verwendet werden.
Ob die Produktnorm hierzu einen Schalter am Gerät fordert habe ich jetzt nicht geprüft.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Spannungsfall
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Mittwoch 7. März 2012, 17:35
- Wohnort: Weilheim
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Ah, OK. (Danke nochmal für die Reaktivierung)
Das heisst, es gibt gar keine Grenze und das Schalten mit dem Stecker ist bis 16A erlaubt?
Hätt ich jetzt nicht gedacht, wegen Lichtbogen und so...
Würdest Du so ein Gerät mit einem Schalter in der Leitung nachrüsten?
Am Besten, ich mach am Montag den Eigenversuch. Dann werde ich ja sehen, wie sehr es funkt ^^
Das heisst, es gibt gar keine Grenze und das Schalten mit dem Stecker ist bis 16A erlaubt?
Hätt ich jetzt nicht gedacht, wegen Lichtbogen und so...
Würdest Du so ein Gerät mit einem Schalter in der Leitung nachrüsten?
Am Besten, ich mach am Montag den Eigenversuch. Dann werde ich ja sehen, wie sehr es funkt ^^
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Naja, wenn der elektrotechnische Laie den Schalter nicht in Anspruch nimmt und den Stecker unter Last zieht, ist es ja das Gleiche...
---
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Im Rahmen einer privaten Ersatzbeschaffung habe ich am Dienstag einen handelsüblichen Heizlüfter im Baumarkt gekauft. Drei schaltbare Heizstufen mit 800W, 1600W und 2400W - aber kein Ausschalter, nur ein Thermostat.
Die "Null" auf dem Schalträdchen für die Heizstufen bedeutet nicht das damit der Heizlüfter ausgeschaltet ist sondern nur das damit die Heizung abgeschaltet wird (also "kalt" pusten). Der Lüfter geht nur dann aus wenn man ihn hochhebt (Kippschutz-Schalter am Boden) oder eben den Stecker zieht.
Finde ich mehr als unschön....
Die "Null" auf dem Schalträdchen für die Heizstufen bedeutet nicht das damit der Heizlüfter ausgeschaltet ist sondern nur das damit die Heizung abgeschaltet wird (also "kalt" pusten). Der Lüfter geht nur dann aus wenn man ihn hochhebt (Kippschutz-Schalter am Boden) oder eben den Stecker zieht.
Finde ich mehr als unschön....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Ich nochmal.
Meint Ihr wirklich, dass jede Hausfrau das Bügeleisen, bevor sie den Stecker zieht, auf Null dreht? Ober das, wenn jemand mal den Kühlschrank rauszieht, der Regler vorher abgeschaltet wird?
Wir haben es mit Laien zutun, die machen, was sie wollen und lesen keine VDEs. Nach meinem Gefühl sind unsere Schukostecker daher dafür ausgelegt, unter Last gezogen zu werden.
Meint Ihr wirklich, dass jede Hausfrau das Bügeleisen, bevor sie den Stecker zieht, auf Null dreht? Ober das, wenn jemand mal den Kühlschrank rauszieht, der Regler vorher abgeschaltet wird?
Wir haben es mit Laien zutun, die machen, was sie wollen und lesen keine VDEs. Nach meinem Gefühl sind unsere Schukostecker daher dafür ausgelegt, unter Last gezogen zu werden.
---
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Sehe ich ebenfalls so. Die größere Gefahr als der Abreißfunke bei max. 16A besteht für mich in einer (unzulässig hohen) Erwärmung der Steckverbindung mit dem daraus resultierenden Brandrisiko.
Ich hatte erst gestern mit besagtem neu gekauften Heizlüfter und einer alten (Bestands-) Verlängerungsleitung Probleme in dieser Richtung.
Die Verlängerungsleitung wurde an der Kupplung richtig kuschelig warm (mehr als handwarm) und auch der Stecker wurde warm, das ganze nach einer Nutzung von vielleicht zwei Stunden.
Die Verlängerungsleitung war übrigens kein No-Name-China-Produkt aus der Baumarkt-Grabbelkiste sondern Markenware (Kopp) mit 3G1,5 und angespritzer Kupplung bzw. Stecker und noch nicht uralt und ausgelutscht. Ich möchte nicht wissen was da passieren kann wenn der Übergangswiderstand noch größer ist weil jemand eine Grabbelkisten-Verlängerung benutzt und die Zeitspanne noch länger, d.h. wenn jemand so eine Konstruktion über 10 oder 12 Stunden betreibt….
Im Extremfall steigert sich da die Heizwirkung auf recht hohe Werte und das „Abkühlen“ des Konstruktes in der zukünftige Brandruine besorgt dann die Feuerwehr
Zuletzt geändert von IH-Elektriker am Donnerstag 4. Oktober 2018, 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Heizgerät (3kW) ohne Schalter, erlaubt?
Doppelposting....