Querschnittsverjüngung ohne Sicherung

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 07:38
von Thomas
Hallo,

In einer Niederspannungs-Schaltanlage (keine Hausinstallation) muss ich von einem DC Kreis abzweigen...das habe ich bisher mittels Vorsicherungen gemacht. Nun muss ich diesen Zweig mit mehr Strom belasten und kann auf Grund der Platzverhältnisse keine größere Vorsicherung nehmen.
Ich würde gern die Abzweigung ohne Sicherung betreiben und Eigensicheres Kabel verwenden. (Kurzschlussfest aber mit geringerem Querschnitt)

1. Darf man Querschnitte verjüngen ohne Vorsicherung? Ja/Nein (bitte die VDE oder DIN angeben)
2. Ist Eigensicheres Kabel ein erlaubter Ersatz für eine Sicherung? Ja/Nein (bitte die VDE oder DIN angeben)

MfG

Re: Querschnittsverjüngung ohne Sicherung

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 09:12
von SPS
Hallo Thomas,

ich habe in einem VDE Buch was gefunden

Kurzschlussfeste Verdrahtung
O
nicht länger als 3 m
Leider werden hier keine Normen angegeben

https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... se3535.pdf

Dann habe ich im de eine Praxisfrage gefunden
"Kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung im Schaltschrank"
leider nicht ganz frei. es werden jedoch Normen angegeben.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... ltschrank/

Re: Querschnittsverjüngung ohne Sicherung

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 09:20
von Olaf S-H
Moin Thomas,

schön, dass es mit der Aktivierung geklappt hat.

Deine Antworten findest Du in VDE 0100-430:2010-10. Aber bitte dort nachlesen, ob evtl. die Rahmenbedingungen nicht passen.

433.2.2: Sicherung muss nicht am Anfang angeordnet werden.

434.2.1 Anmerkung 1: Kurzschlussfeste Leitung ohne Sicherung

Ich hoffe, es hilft weiter. Bitte immer die Abschnittsüberschriften beachten:
433 Überlast
434 Kurzschluss

Gruß Olaf

Re: Querschnittsverjüngung ohne Sicherung

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 09:49
von Thomas
Danke für die Antworten und danke fürs aktivieren,

leider habe ich die Stellen in der 100-430 auch schon gefunden und scheitere bei der Interpretation ob die Aussagen auf mein Problem anwendbar sind.

Aber danke trotzdem und schönes WE

Re: Querschnittsverjüngung ohne Sicherung

Verfasst: Freitag 10. August 2018, 11:38
von Olaf S-H
Moin Thomas,

es lassen sich leider nicht alle Themen im Forum besprechen. Manchmal werden Randbedingungen zu richtigen Baustellen.

Das Forum ist eine Aneinanderreihung von Monologen. Wie wäre es mit einem Telefonat?

Gruß Olaf