Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
In der VDE 0100-540
544.1 steht dass ein Schutzpotentialausgleichsleiter min. 6 qmm zu sein hat.
Es steht dort auch, dass er nicht größer als 25 qmm sein muss.
Was es er wann haben muss kann ich nicht finden.
Konkret hab ich Netz-Anschluss mit >400A 400V 50Hz.
Reicht es jetzt meine Heizung/Wasser mit 6qmm zu verdrahten?
oder hab ich ein totes Ende der VDE Vorschriften gefunden?
Danke für Hinweise
Gruß
jf27el
544.1 steht dass ein Schutzpotentialausgleichsleiter min. 6 qmm zu sein hat.
Es steht dort auch, dass er nicht größer als 25 qmm sein muss.
Was es er wann haben muss kann ich nicht finden.
Konkret hab ich Netz-Anschluss mit >400A 400V 50Hz.
Reicht es jetzt meine Heizung/Wasser mit 6qmm zu verdrahten?
oder hab ich ein totes Ende der VDE Vorschriften gefunden?
Danke für Hinweise
Gruß
jf27el
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
Hallo jf27el,
es kommt wie immer drauf an...
Ist es ein Einfamilienhaus (ja, ich weiß... , ich hatte aber schon mal ein solches Haus mit 2x HAK mit 200A NH als Einspeisung...) mit etwas "mehr" Komfort, oder ein Bürogebäude oder ein Industriebetrieb?
Was können für Fehler- oder PA-Ausgleichströme "fließen"?
Ist aus mechanischen Gründen evtl. ein größerer Querschnitt erforderlich?
Ist ein Blitzschutz-PA, bzw. ein äußerer BS vorhanden oder gefordert?
Nach der von dir angegeben Norm DIN VDE 0100-540 beziehen sich die 6mm² auf Kupfer als Leitermaterial, wenn du was anderes nehmen willst, dann ist auch "mehr" angesagt.
Letztlich muss man vor Ort entscheiden, welchen Ader-/Leitungsquerschnitt man nimmt.
es kommt wie immer drauf an...
Ist es ein Einfamilienhaus (ja, ich weiß... , ich hatte aber schon mal ein solches Haus mit 2x HAK mit 200A NH als Einspeisung...) mit etwas "mehr" Komfort, oder ein Bürogebäude oder ein Industriebetrieb?
Was können für Fehler- oder PA-Ausgleichströme "fließen"?
Ist aus mechanischen Gründen evtl. ein größerer Querschnitt erforderlich?
Ist ein Blitzschutz-PA, bzw. ein äußerer BS vorhanden oder gefordert?
Nach der von dir angegeben Norm DIN VDE 0100-540 beziehen sich die 6mm² auf Kupfer als Leitermaterial, wenn du was anderes nehmen willst, dann ist auch "mehr" angesagt.
Letztlich muss man vor Ort entscheiden, welchen Ader-/Leitungsquerschnitt man nimmt.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7769
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
Hallo,
die DB limitiert die Kurzschlußseile mit 50 mm² Cu.
Notfalls kann man ja bei Dehn mal nachschlagen.
...
die DB limitiert die Kurzschlußseile mit 50 mm² Cu.
Notfalls kann man ja bei Dehn mal nachschlagen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
Fast 28 Wohneinheiten als SonderbauIst es ein Einfamilienhaus
Das ist nach der Gefährdungsbeurteilung/-analyse genau meine Überlegung und Fragestellung.Was können für Fehler- oder PA-Ausgleichströme "fließen"?
Was unsere Normengeber dazu meinen bzw. warum dann nach Norm von 6 auf 25qmm erhöht wird, erschließt sich mir dann gar nicht mehr.
Nach den Brandschutzgutachten bzw. den Bauauflagen nicht.Ist ein Blitzschutz-PA, bzw. ein äußerer BS vorhanden oder gefordert?
Die angegebene 0,5x Querschnitts des größten Schutzleiters der Anlage die hier aufgeführt wird kann ich in der VDE nicht finden.Notfalls kann man ja bei Dehn mal nachschlagen.
<<<Würde auch bedeuten 0,5 x 0,5 x Außenleiter der Anlage>>ist aber nur in Dehn auffindbar.>
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
https://www.elektropraktiker.de/ep-2010 ... ed1bb68c09
Schutzpotentialausgleichsleiter-Mindestquerschnitte
E. Hering, Dresden
Hallo jf27el ich hoffe der Hering hilf Dir hier weiter.
Tafel Empfehlung zu Mindestquerschnitten des SPAL Nennquerschnitt Außenleiterquerschnitt der Hauptleitung des SPAL in
in mm2 Kupfer
a) mm2 Kupfer
S ≤ 35 S ≥ 10 qmm b)
35<S≤70 S ≥ 16 qmm
70<S≤120 S ≥ 25 qmm
120<S≤185 S ≥ 35 qmm
S > 185 S ≥ 50 qmm
Bei Aluminum jeweils um eine Stufe größer.
b) Jedoch 16, wenn SPAL auch BPAL ist.
Schutzpotentialausgleichsleiter-Mindestquerschnitte
E. Hering, Dresden
Hallo jf27el ich hoffe der Hering hilf Dir hier weiter.
Tafel Empfehlung zu Mindestquerschnitten des SPAL Nennquerschnitt Außenleiterquerschnitt der Hauptleitung des SPAL in
in mm2 Kupfer
a) mm2 Kupfer
S ≤ 35 S ≥ 10 qmm b)
35<S≤70 S ≥ 16 qmm
70<S≤120 S ≥ 25 qmm
120<S≤185 S ≥ 35 qmm
S > 185 S ≥ 50 qmm
Bei Aluminum jeweils um eine Stufe größer.
b) Jedoch 16, wenn SPAL auch BPAL ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
Danke für den Link und die Tabelle.
Da deckt sich Herings Ausführung mit meiner Meinung und vermutlich dem gesunden Menschenverstand, allerdings bringt er das auch als Empfehlung ohne Normfestlegung.
Gruß
jf27el
Da deckt sich Herings Ausführung mit meiner Meinung und vermutlich dem gesunden Menschenverstand, allerdings bringt er das auch als Empfehlung ohne Normfestlegung.
Gruß
jf27el
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt
Wie der Herr Hering geschrieben hat steht da der AK 1 des VDE BV Dresden dahinter
https://www.vde-dresden.de/de/facharbei ... eitskreise
wir haben das einmal 2010 behandelt, 03. Sitzung 2010 06.09.2010 beim TÜV Süd in Dresden mit u.a. zwei PrüfSV nach Baurecht
Insofern ist das schon nach TRBS 1201 mindestens sonstiges fachliches Schrifttum
https://www.vde-dresden.de/de/facharbei ... eitskreise
wir haben das einmal 2010 behandelt, 03. Sitzung 2010 06.09.2010 beim TÜV Süd in Dresden mit u.a. zwei PrüfSV nach Baurecht
Insofern ist das schon nach TRBS 1201 mindestens sonstiges fachliches Schrifttum