Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Antworten
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von jf27el »

In der VDE 0100-540
544.1 steht dass ein Schutzpotentialausgleichsleiter min. 6 qmm zu sein hat.
Es steht dort auch, dass er nicht größer als 25 qmm sein muss.

Was es er wann haben muss kann ich nicht finden.

Konkret hab ich Netz-Anschluss mit >400A 400V 50Hz.
Reicht es jetzt meine Heizung/Wasser mit 6qmm zu verdrahten?

oder hab ich ein totes Ende der VDE Vorschriften gefunden?


Danke für Hinweise
Gruß
jf27el
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von cyclist »

Hallo jf27el,
es kommt wie immer drauf an...
Ist es ein Einfamilienhaus (ja, ich weiß... :D , ich hatte aber schon mal ein solches Haus mit 2x HAK mit 200A NH als Einspeisung...) mit etwas "mehr" Komfort, oder ein Bürogebäude oder ein Industriebetrieb?
Was können für Fehler- oder PA-Ausgleichströme "fließen"?
Ist aus mechanischen Gründen evtl. ein größerer Querschnitt erforderlich?
Ist ein Blitzschutz-PA, bzw. ein äußerer BS vorhanden oder gefordert?

Nach der von dir angegeben Norm DIN VDE 0100-540 beziehen sich die 6mm² auf Kupfer als Leitermaterial, wenn du was anderes nehmen willst, dann ist auch "mehr" angesagt.

Letztlich muss man vor Ort entscheiden, welchen Ader-/Leitungsquerschnitt man nimmt.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7736
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die DB limitiert die Kurzschlußseile mit 50 mm² Cu.

Notfalls kann man ja bei Dehn mal nachschlagen.


...
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von jf27el »

Ist es ein Einfamilienhaus
Fast :D 28 Wohneinheiten als Sonderbau
Was können für Fehler- oder PA-Ausgleichströme "fließen"?
Das ist nach der Gefährdungsbeurteilung/-analyse genau meine Überlegung und Fragestellung.
Was unsere Normengeber dazu meinen bzw. warum dann nach Norm von 6 auf 25qmm erhöht wird, erschließt sich mir dann gar nicht mehr.
Ist ein Blitzschutz-PA, bzw. ein äußerer BS vorhanden oder gefordert?
Nach den Brandschutzgutachten bzw. den Bauauflagen nicht.
Notfalls kann man ja bei Dehn mal nachschlagen.
Die angegebene 0,5x Querschnitts des größten Schutzleiters der Anlage die hier aufgeführt wird kann ich in der VDE nicht finden.

<<<Würde auch bedeuten 0,5 x 0,5 x Außenleiter der Anlage>>ist aber nur in Dehn auffindbar.>
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von Funker »

https://www.elektropraktiker.de/ep-2010 ... ed1bb68c09

Schutzpotentialausgleichsleiter-Mindestquerschnitte
E. Hering, Dresden

Hallo jf27el ich hoffe der Hering hilf Dir hier weiter.


Tafel Empfehlung zu Mindestquerschnitten des SPAL Nennquerschnitt Außenleiterquerschnitt der Hauptleitung des SPAL in
in mm2 Kupfer
a) mm2 Kupfer
S ≤ 35 S ≥ 10 qmm b)
35<S≤70 S ≥ 16 qmm
70<S≤120 S ≥ 25 qmm
120<S≤185 S ≥ 35 qmm
S > 185 S ≥ 50 qmm
Bei Aluminum jeweils um eine Stufe größer.
b) Jedoch 16, wenn SPAL auch BPAL ist.
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von jf27el »

Danke für den Link und die Tabelle.

Da deckt sich Herings Ausführung mit meiner Meinung und vermutlich dem gesunden Menschenverstand, allerdings bringt er das auch als Empfehlung ohne Normfestlegung.

Gruß
jf27el
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0100-540 Querschnitt

Beitrag von Funker »

Wie der Herr Hering geschrieben hat steht da der AK 1 des VDE BV Dresden dahinter

https://www.vde-dresden.de/de/facharbei ... eitskreise

wir haben das einmal 2010 behandelt, 03. Sitzung 2010 06.09.2010 beim TÜV Süd in Dresden mit u.a. zwei PrüfSV nach Baurecht

Insofern ist das schon nach TRBS 1201 mindestens sonstiges fachliches Schrifttum