Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Verfasst: Mittwoch 23. Mai 2018, 21:21
Hallo,
eben gerade gefunden, muss meinen Senf mal dazu geben.
mit 2 Adern bei einem LS Automat ist mir auch bekannt, bei Reihenklemmen immer nur eine Ader,
Ich würde den RCD mal mit einem VDE Tester messen, die Testtaste geht nur, wenn an dem RCD die L3 belegt ist,Klemme 5 und 6, siehe auch Schaltbild auf dem RCD.
da aber die L2 nur Spannung hat, kann die Testtaste in 100 Jahren nicht funzen.
Vermieter kann man nicht zwingen, selber machen oder Wohnung wechseln.
Wie gesagt, ich bin VDE Prüfer, und habe schon weit aus schlimmere Verteilungen gesehen,
unten an den LS Schaltern, auch schlechter Berührschutz.
VG Dietmar