Vermieter zur Instandsetzung zwingen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Gabelkabelschuhe sind als Anschluss für RCD und LS meiner Meinung nach nicht zulässig. Ich kenne es so, dass die Hersteller bei Leiteranschluss abisolierte massive Leiter oder flexibele Leiter in Aderendhülse als Anschluss vorgeben. Auch die Länge der abisolierten Leiter ist vorgegeben.
Hallo Olaf,
irgendwo hatte ich gelesen, dass das Innenleben von Verteilungen nach dem Abnehmen der Blenden mindesten IP2X aufweisen muss. In dem Artikel wurde der Schutz des Installateurs erwähnt. Vielleicht kennt einer die Grundlage?
Hallo Olaf,
irgendwo hatte ich gelesen, dass das Innenleben von Verteilungen nach dem Abnehmen der Blenden mindesten IP2X aufweisen muss. In dem Artikel wurde der Schutz des Installateurs erwähnt. Vielleicht kennt einer die Grundlage?
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Hallo Snippy30, bitte lese die Beiträge sorgfältiger und schau dir auch die Fotos sorgfältiger an.
Jetzt am Eingang des RCD 3 mal die gleiche Phase ---> Testtaster funktioniert.
Jetzt die 3 Außenleiter zum Herd auf nur 1 LSS, ---> keine Neutralleiterüberlastung
Ich habe da nichts umgestrickt, das war der Elektriker des Vermieters !
Gruß
melange
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Moin E-Jens,
es ist ein altes Thema, dass hinter der Abdeckung der Berührungsschutz gegeben sein muss. Dafür gibt es keine Forderung in den Regelwerken. Es macht ja auch keinen Sinn.
In einem "Steuerungsschrank" ohne Feldabdeckung mach der Berührungsschutz der Schiene wiederum Sinn, da die Schutzbereiche der VDE 0660-514 einzuhalten sind. Dies ist aber eine ganz andere Welt.
Gruß Olaf
es ist ein altes Thema, dass hinter der Abdeckung der Berührungsschutz gegeben sein muss. Dafür gibt es keine Forderung in den Regelwerken. Es macht ja auch keinen Sinn.
In einem "Steuerungsschrank" ohne Feldabdeckung mach der Berührungsschutz der Schiene wiederum Sinn, da die Schutzbereiche der VDE 0660-514 einzuhalten sind. Dies ist aber eine ganz andere Welt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
@melange
Aber trotzdem Frage ich mich, warum er es dann trotzdem nicht so anschließt, wie es sein sollte.
Ich sagte ja schon, dass doch eigentlich alles dafür da ist. Drehstromzähler, 5 adrige Zuleitung ...
Das der Elektriker das umgestrickt hat, habe ich übersehen.melange hat geschrieben: ↑Samstag 17. März 2018, 15:13Hallo Snippy30, bitte lese die Beiträge sorgfältiger und schau dir auch die Fotos sorgfältiger an.
Jetzt am Eingang des RCD 3 mal die gleiche Phase ---> Testtaster funktioniert.
Jetzt die 3 Außenleiter zum Herd auf nur 1 LSS, ---> keine Neutralleiterüberlastung
Ich habe da nichts umgestrickt, das war der Elektriker des Vermieters !
Gruß
melange
Aber trotzdem Frage ich mich, warum er es dann trotzdem nicht so anschließt, wie es sein sollte.
Ich sagte ja schon, dass doch eigentlich alles dafür da ist. Drehstromzähler, 5 adrige Zuleitung ...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Moin melange,
damit haben wir doch eine Überlastung des Neutralleiters, da der Betriebsstrom über dem Bemessungsstrom des Schutzorganes und über der Strombelastbarkeit der Leitung liegt (VDE 0100-430:2010-10, 433.1).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Hallo,
Im übrigen haben wir die "Phase" schon lange zu Grabe getragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
oder
https://www.1-2-do.com/wissen/Elektrote ... e_Begriffe
Gruß
Alois
wer diese Ratschläge befolgt muss sich nicht wundern wenn eines Tages die Bude abbrennt und dann noch das Attest kommt "selbst schuld deshalb gibts nix von der Versicherung".melange hat geschrieben:Jetzt am Eingang des RCD 3 mal die gleiche Phase ---> Testtaster funktioniert.
Jetzt die 3 Außenleiter zum Herd auf nur 1 LSS, ---> keine Neutralleiterüberlastung
Im übrigen haben wir die "Phase" schon lange zu Grabe getragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
oder
https://www.1-2-do.com/wissen/Elektrote ... e_Begriffe
Gruß
Alois
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Na das mache mal einen Alt-Eli klar der 1971 noch mit R S T gelernt hatte, so wie ich damals.
Natürlich ändern sich die Begriffe in laufe der zeit und werden angepasst, aber Phase sage ich immer noch zum Stromführenden Leiter und N oder Null zum Neutralleiter und Erdung zum PE.
Das sind eben Dinge die man so schnell nicht aus den Kopf bekommt wenn man das so wie ich schon über 45 Jahre lang gemacht hatte.
Aber egal wie die Bezeichnung ist, es funktioniert ja trotzdem mit den alten Begriffen.
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Hallo Strippe,
ich hab noch etwas früher gelernt als Du.
Gruß
Alois
ich hab noch etwas früher gelernt als Du.
Gruß
Alois
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 984
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Thema gleitet zwar ab, aber mancher spricht auch von Gliedermaßstab und andere vom Zollstock (ich unter anderem).
Hauptsache man versteht sich. Präzision ist (auch in der Formulierung) zwar richtig, aber manchmal auch „Pennschieterei“
Insbesondere, wenn man weiß, was gemeint ist.
Hauptsache man versteht sich. Präzision ist (auch in der Formulierung) zwar richtig, aber manchmal auch „Pennschieterei“
Insbesondere, wenn man weiß, was gemeint ist.
Re: Vermieter zur Instandsetzung zwingen
Hallo Wulff,
dieses Forum nennt sich Fachforum. Für mich ein Grund zumindest an das Anwenden der Fachsprache zu erinnern. Wenn Du das "Pennschieterei" nennst auch gut.
Wobei nur eine der Erklärungen http://www.kulturkreis-finkenwerder.inf ... 5f6d.xhtml passt.
Hinweis an Azubis:
Bei Prüfungen wird sehr genau auf die Einhaltung von Fachsprache geachtet. Nicht Anwenden führt zu Punktabzug.
Gruß
Alois
dieses Forum nennt sich Fachforum. Für mich ein Grund zumindest an das Anwenden der Fachsprache zu erinnern. Wenn Du das "Pennschieterei" nennst auch gut.
Wobei nur eine der Erklärungen http://www.kulturkreis-finkenwerder.inf ... 5f6d.xhtml passt.
Hinweis an Azubis:
Bei Prüfungen wird sehr genau auf die Einhaltung von Fachsprache geachtet. Nicht Anwenden führt zu Punktabzug.
Gruß
Alois