Vermieter zur Instandsetzung zwingen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Ein Nachbar bat um Hilfe beim Anschluß des Elektroherds.
Nach Öffnen der Herdanschlussdose dann 3 Außenleiter mit jeweils 230V gegen Neutral- bzw Schutzleiter, aber 0V untereinander vorgefunden.
Dann mal die UV der Wohnung geöffnet. O Schreck
Die drei Außenleiter für den Herd auch noch jeweils über einen eigenen LS-Schalter geführt.
Von den 3 Außenleitern, die vom Zähler kommen, hat nur der braune Spannung, die beiden schwarzen sind leblos.
Aber ein nagelneuer digitaler Drehstromzähler wurde gerade vor kurzem erst eingebaut.
Die Prüftaste des RCD hat wohl auch nie jemand gedrückt.
Den Vermieter angesprochen, der sieht aber keinen Anlass, einen Elektriker tätig werden zu lassen.
Wo ist das Problem, funktioniert doch seit 20 Jahren.
Wie macht man solchen Vermietern Beine ?
Gruß
melange
Nach Öffnen der Herdanschlussdose dann 3 Außenleiter mit jeweils 230V gegen Neutral- bzw Schutzleiter, aber 0V untereinander vorgefunden.
Dann mal die UV der Wohnung geöffnet. O Schreck
Die drei Außenleiter für den Herd auch noch jeweils über einen eigenen LS-Schalter geführt.
Von den 3 Außenleitern, die vom Zähler kommen, hat nur der braune Spannung, die beiden schwarzen sind leblos.
Aber ein nagelneuer digitaler Drehstromzähler wurde gerade vor kurzem erst eingebaut.
Die Prüftaste des RCD hat wohl auch nie jemand gedrückt.
Den Vermieter angesprochen, der sieht aber keinen Anlass, einen Elektriker tätig werden zu lassen.
Wo ist das Problem, funktioniert doch seit 20 Jahren.
Wie macht man solchen Vermietern Beine ?
Gruß
melange
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin
Einphasige Verteilungen gibts hier auch noch reichlich
die meisten Herde laufen auch mit 3 mal 230 Volt
viele 4 Pol. FI funktionieren auch mit einer Phase muß dann aber definiert angeschlossen werden
mein Kumpel hat auch noch so eine alte Einphasige Einspeisung......
Einphasige Verteilungen gibts hier auch noch reichlich
die meisten Herde laufen auch mit 3 mal 230 Volt
viele 4 Pol. FI funktionieren auch mit einer Phase muß dann aber definiert angeschlossen werden
mein Kumpel hat auch noch so eine alte Einphasige Einspeisung......
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: Jeden Tag ein neues Bild
klar, aber wie hoch ist die Stromaufnahme der einzelnen Platten? bei 2000W sind das knapp 9A....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Ich muss mich doch sehr wundern, wie du hier versuchst, vorschriftswidrige Installationen zu bagatellisieren bzw zu verharmlosen.
Ein normaler E-Herd hat eine max.Leistungsaufnahme von 11kW (4 Platten a 2kW plus Backofen)
11000W / 230V = 48A
Gruß
melange
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: Jeden Tag ein neues Bild
was ist in dem Sicherungskasten Vorschriftswidrig, ausser dass der FI wahrscheinlich nicht funktioniert?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Wurde doch schon erklärt.
1 Phase wurde über 3 Leitungen (und damit auch 3 Sicherungen) zum Herd geführt.
Es ist also möglich, dass ein Strom vom 3x16A über den Neutralleiter fließt, ohne dass eine Sicherung auslöst. Und der Strom muss über den N zurück, was er nicht müsste, wenn der Herd korrekt an 3 Phasen angeschlossen wäre.
Und was wird der 1,5mm² N wohl tun, wenn 3x16=48 Ampere drüberflössen?
Edit: Da kann aber was nicht stimmen. Es sind 8 Sicherungen und auch 8 Neutralleiter angeschlossen. Wäre es wirklich so wie von melange vermutet, dürften da nur 6 Neutralleiter ankommen.
Geht da eine 3adrige Leitung zum Herd und jemand hat nur ein Stück 5poliges angestückelt?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2001
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Stimmt, da hakt was! Allerdings wirkt die zweite Leitung von rechts durchaus dicker als die anderen... sehr mysteriös!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Ja, 8 Schutzleiter, 8 Neutralleiter, aber 10 Außenleiter, die sich auf 8 LS-Schalter verteilen.
An zweien der LS-Schalter sind jeweils 2 Außenleiter angeschlossen.
Relativ weit rechs oben ist ein brauner Draht, der gehört zu der 5-adrigen Leitung zur Herdanschlussdose
(Außenleiterfarben schwarz, schwarz, braun).
@Trumbaschl : die Adern sind alle gleich dick, ist wahrscheinlich der Schatten durch die Blitzaufnahme, der die dicker erscheinen läßt.
So, worum es mir wirklich geht, ist nicht die Technik bzw die vorschriftswidrige und brandgefähliche Ausführung.
Ich möchte gerne von euch wissen, wie damit zu verfahren ist.
Der Vermieter lehnt die Änderung durch einen Elektriker ab.
Ich darf nicht eigenmächtig handeln, bin weder Meister des Elektrohandwerks noch im Installateurverzeichnis eingetragen,
sonst würde ich wohl was tun wegen Gefahr im Verzuge.
Wenn sich jetzt irgendein Anhnungsloser findet, der den Herd anschließt, und die Bude brennt ab, mit Todesopfern,
wäre ich ja moralisch mitverantwortlich.
Wie also macht man solchen Vermietern Beine ?
Gruß
melange
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: Jeden Tag ein neues Bild
moin
Wir reden hier von deutschem Recht
Wenn die Betriebssicherheitsverordnung auch für Vermietung gilt, dann muß der Vermieter für sichere Anlagen sorgen.
Andere Möglichkeit ist beim zuständigen EVU nachzufragen, wie die Fristen für den "E-Check" sind und wer dafür verantwortlich ist. Dann den Vermieter gegebenen Falls dazu bringen für den Check zu sorgen. Die Prüfer werden dann schon für Abhilfe sorgen.
Oder du gehst mit deinem Duspol oder Installationstester in die Wohnung und löst über eine Steckdose den Fi aus, wird wahrscheinlich nicht auslösen. Also gefährlicher Mangel der Abgestellt werden muß. Die Firma die das dann macht muß die Wirksamkeit und Sicherheit der Anlage dann auch protokollieren.
Sehe gerade, dass der Schutz gegen unbeabsichtiges Berühren nicht gegeben ist, Einspeisung an den Sicherungen, da gibts eine Nachrüstpflicht, haben wir in unserer Firma bei allen alten Schaltanalagen machen müssen. An VDE-Vorschriften komme ich nicht mehr dran, bin halt Rentner.
bis denne
Wir reden hier von deutschem Recht
Wenn die Betriebssicherheitsverordnung auch für Vermietung gilt, dann muß der Vermieter für sichere Anlagen sorgen.
Andere Möglichkeit ist beim zuständigen EVU nachzufragen, wie die Fristen für den "E-Check" sind und wer dafür verantwortlich ist. Dann den Vermieter gegebenen Falls dazu bringen für den Check zu sorgen. Die Prüfer werden dann schon für Abhilfe sorgen.
Oder du gehst mit deinem Duspol oder Installationstester in die Wohnung und löst über eine Steckdose den Fi aus, wird wahrscheinlich nicht auslösen. Also gefährlicher Mangel der Abgestellt werden muß. Die Firma die das dann macht muß die Wirksamkeit und Sicherheit der Anlage dann auch protokollieren.
Sehe gerade, dass der Schutz gegen unbeabsichtiges Berühren nicht gegeben ist, Einspeisung an den Sicherungen, da gibts eine Nachrüstpflicht, haben wir in unserer Firma bei allen alten Schaltanalagen machen müssen. An VDE-Vorschriften komme ich nicht mehr dran, bin halt Rentner.
bis denne