ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von SPS »

ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 NORMENÄNDERUNG 2018

https://www.walther-werke.de/fileadmin/ ... m_2018.pdf
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7760
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun habe ich den Text von Walter gelesen.

Ich fasse mal zusammen:

- RCD bis Steckdose 32 A - Typ B - 30 mA
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 125 A - 500 mA - ohne FU-Gerät
Bei FU-Geräteanschlüssen dann Typ B

- Zugang Baustromverteiler Lasttrennschalter sperrbar

- Nur noch eine Gruppe NH-Sicherungen je Baustromverteiler, und die dann als Lasttrennschalter

- NB - Anschlußschrank mit Lasttrennschalter am Abgang
(passt aber nicht in die alten Gehäuse bis 1996)

Man möge mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches geschrieben habe.

...
Dani CEE
Null-Leiter
Beiträge: 106
Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von Dani CEE »

wenn ich richtig sehe hat das so die BGI608 noch nicht erreicht.
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2229
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von ego11 »

Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 18. Februar 2018, 14:34
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
Warum sollte die Bauart der Vorsicherung über den Nennfehlerstrom des FI entscheiden?
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

tut es nicht. Ich warne allerdings davor Informationsschriften eines Herstellers über den Entwurf einer Norm für die Wahrheit zu halten.

Die verwendeten Normzitate sind korrekt, doch diese sind auch anders umsetzbar als beschrieben.
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Beitrag von DBY656 »

Hallo zusammen,

habe gerade eben die neue Ausgabe dieser Norm einsortiert.

Die deutsche Fassung schreibt unter 704.531.3 vor das bei Baustellen alle Drehstromsteckdosen bis 63A mit RCD Typ B geschützt werden müssen.

Übergangsfrist bis 2021-05-18, gilt bekanntlich nur für bereits in Planung befindliche Projekte.

Gruß Markus
Antworten