ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Sonntag 18. Februar 2018, 12:17
von SPS
ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 NORMENÄNDERUNG 2018

https://www.walther-werke.de/fileadmin/ ... m_2018.pdf

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Sonntag 18. Februar 2018, 14:34
von Elt-Onkel
Hallo,

nun habe ich den Text von Walter gelesen.

Ich fasse mal zusammen:

- RCD bis Steckdose 32 A - Typ B - 30 mA
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 125 A - 500 mA - ohne FU-Gerät
Bei FU-Geräteanschlüssen dann Typ B

- Zugang Baustromverteiler Lasttrennschalter sperrbar

- Nur noch eine Gruppe NH-Sicherungen je Baustromverteiler, und die dann als Lasttrennschalter

- NB - Anschlußschrank mit Lasttrennschalter am Abgang
(passt aber nicht in die alten Gehäuse bis 1996)

Man möge mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches geschrieben habe.

...

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Sonntag 18. Februar 2018, 14:48
von Dani CEE
wenn ich richtig sehe hat das so die BGI608 noch nicht erreicht.

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Sonntag 18. Februar 2018, 15:41
von ego11
Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 18. Februar 2018, 14:34
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
Warum sollte die Bauart der Vorsicherung über den Nennfehlerstrom des FI entscheiden?

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Montag 19. Februar 2018, 09:28
von kabelmafia
Moin,

tut es nicht. Ich warne allerdings davor Informationsschriften eines Herstellers über den Entwurf einer Norm für die Wahrheit zu halten.

Die verwendeten Normzitate sind korrekt, doch diese sind auch anders umsetzbar als beschrieben.

Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler

Verfasst: Samstag 29. September 2018, 12:19
von DBY656
Hallo zusammen,

habe gerade eben die neue Ausgabe dieser Norm einsortiert.

Die deutsche Fassung schreibt unter 704.531.3 vor das bei Baustellen alle Drehstromsteckdosen bis 63A mit RCD Typ B geschützt werden müssen.

Übergangsfrist bis 2021-05-18, gilt bekanntlich nur für bereits in Planung befindliche Projekte.

Gruß Markus