ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 NORMENÄNDERUNG 2018
https://www.walther-werke.de/fileadmin/ ... m_2018.pdf
https://www.walther-werke.de/fileadmin/ ... m_2018.pdf
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
Hallo,
nun habe ich den Text von Walter gelesen.
Ich fasse mal zusammen:
- RCD bis Steckdose 32 A - Typ B - 30 mA
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 125 A - 500 mA - ohne FU-Gerät
Bei FU-Geräteanschlüssen dann Typ B
- Zugang Baustromverteiler Lasttrennschalter sperrbar
- Nur noch eine Gruppe NH-Sicherungen je Baustromverteiler, und die dann als Lasttrennschalter
- NB - Anschlußschrank mit Lasttrennschalter am Abgang
(passt aber nicht in die alten Gehäuse bis 1996)
Man möge mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches geschrieben habe.
...
nun habe ich den Text von Walter gelesen.
Ich fasse mal zusammen:
- RCD bis Steckdose 32 A - Typ B - 30 mA
- RCD Steckdose 63 A - 300 mA - Diazed - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 63 A - 500 mA - NH - ohne FU-Gerät
- RCD Steckdose 125 A - 500 mA - ohne FU-Gerät
Bei FU-Geräteanschlüssen dann Typ B
- Zugang Baustromverteiler Lasttrennschalter sperrbar
- Nur noch eine Gruppe NH-Sicherungen je Baustromverteiler, und die dann als Lasttrennschalter
- NB - Anschlußschrank mit Lasttrennschalter am Abgang
(passt aber nicht in die alten Gehäuse bis 1996)
Man möge mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches geschrieben habe.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40
Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
wenn ich richtig sehe hat das so die BGI608 noch nicht erreicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
Moin,
tut es nicht. Ich warne allerdings davor Informationsschriften eines Herstellers über den Entwurf einer Norm für die Wahrheit zu halten.
Die verwendeten Normzitate sind korrekt, doch diese sind auch anders umsetzbar als beschrieben.
tut es nicht. Ich warne allerdings davor Informationsschriften eines Herstellers über den Entwurf einer Norm für die Wahrheit zu halten.
Die verwendeten Normzitate sind korrekt, doch diese sind auch anders umsetzbar als beschrieben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: ANWENDERNORM DIN VDE 0100-704 Baustromverteiler
Hallo zusammen,
habe gerade eben die neue Ausgabe dieser Norm einsortiert.
Die deutsche Fassung schreibt unter 704.531.3 vor das bei Baustellen alle Drehstromsteckdosen bis 63A mit RCD Typ B geschützt werden müssen.
Übergangsfrist bis 2021-05-18, gilt bekanntlich nur für bereits in Planung befindliche Projekte.
Gruß Markus
habe gerade eben die neue Ausgabe dieser Norm einsortiert.
Die deutsche Fassung schreibt unter 704.531.3 vor das bei Baustellen alle Drehstromsteckdosen bis 63A mit RCD Typ B geschützt werden müssen.
Übergangsfrist bis 2021-05-18, gilt bekanntlich nur für bereits in Planung befindliche Projekte.
Gruß Markus