Seite 1 von 1
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 11:30
von Snippy30
Ich bin mich im Moment auch mit dem Thema der Auslösezeiten eines RCD am beschäftigen. Bitte zereisst bitte nicht
.
Ich komme hier nicht mit den Auslösezeiten nicht zurecht.
Ihr schreibt hier was von 20ms bzw. 40ms. Meines Wissen sind das doch im TT-Netz 0,2s (200ms) bzw. im TN-Netz 0,4s (400ms). Auch verstehe ich nicht, dass bei unserem Profitest MXTRA einen maximale Auslösezeit von Ta=300s angezeigt wird.
Was ist jetzt richtig
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 11:50
von bernd52
ich glaube du verwechselst RCD und Ls, die Auslösezeiten sind unterschiedlich, es geht einmal um Überlast(LS), und Fehlersrom...
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 19:34
von Olaf S-H
Moin zusammen,
bitte bringt hier nicht grundlegend verschiebdene Dinge durcheinander:
max. zulässige Abschaltzeit:
Forderung aus VDE 0100-410 zum Personenschutz
Schleife L-PE
0,4 s bzw. 5 s im TN-System
0,2 s bzw. 1 s im TT-System
max. Kurzschlussdauer:
Forderung aus VDE 0100-430 zum Anlagenschutz
Schleifen L-PE, L-N und L-L
Abschaltung muss erfolgen, bevor die Leitung beschädigt wird
Abschaltzeit:
Die Zeit, die LSS bzw. RCD benötigen, um abzuschalten. Die Produktnorm des RCD gibt hier auf den ersten Blick andere Werte an als die VDE 0100-410. Bei genauerer Betrachtung sieht es aber anders aus. Es wird nur definiert, bei welchem Strom welche Abschaltzeit nicht überschritten werden darf. Beim LSS ist es auch so.
Gruß Olaf
Abschaltzeiten RCD
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 19:37
von Olaf S-H
Moin zusammen,
auf besonderen Wunsch wurden diese Beiträge vom ursprünglichen Thema abgetrennt.
Gruß Olaf
Re: Abschaltzeiten RCD
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 19:44
von Olaf S-H
erledigt, Ocho
Re: Abschaltzeiten RCD
Verfasst: Freitag 19. Januar 2018, 22:02
von Funker
Re: DGUV Information 203-072 Wiederkehrende Prüfungen neu erschienen
Verfasst: Samstag 20. Januar 2018, 10:11
von Olaf S-H
Moin Snippy,
Snippy30 hat geschrieben: ↑Freitag 19. Januar 2018, 11:30
... Auslösezeiten eines RCD ... 40ms ...
dieser Wert bezieht sich auf die in der Produktnorm geforderten Abschaltzeit beim 5-fachen Bemessungdifferenzstrom.
Snippy30 hat geschrieben: ↑Freitag 19. Januar 2018, 11:30
... Profitest MXTRA einen maximale Auslösezeit von Ta=300s angezeigt wird. ...
Hier bezieht sich das Messgerät auch wieder auf die Produktnorm. Beim 1-fachen Bemessungsdifferenzstrom muss die Abschaltung bei 300 ms erfolgt sein.
Diese Werte aus der Produktnorm müssen nun mit den Anforderungen aus der VDE 0100-410 (Personenschutz) in Einklang gebracht werden. Hieraus ergeben sich die maximalen Erderwiderstände für die Fehlerschleife L-PE bei einer zulässigen Berührungsspannung von 50 V.
Abschaltzeit TN-System (0,4 s): 50 V / 30 mA = 1667 Ohm
Abschaltzeit TT-System (0,2 s): 50 V / 60 mA = 833 Ohm (Produktnorm: Abschaltung in 150 ms beim 2-fachen Bemessungsdifferenzstrom)
Gruß Olaf
Re: Abschaltzeiten RCD
Verfasst: Samstag 20. Januar 2018, 10:19
von Snippy30
Danke Dir Olaf S-H
Das ist jetzt m,al eine verständliche Erklärung.