der Entwurf der VDE-AR-N 4100 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung) ist jetzt öffentlich.
Laut Einleitung:
Bis zum 28. Juni 2017 kann dieser Entwurf kommentiert werden.Mit der Inkraftsetzung dieser VDE-Anwendungsregel werden ersetzt und außer Kraft gesetzt:
– die VDN-Richtlinie „Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1“;
– die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4101, Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz;
– die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4102, Anschlussschränke im Freien am Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung; Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken, Zähleranschlusssäulen, Telekommunikationsanlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge;
– die technischen Anforderungen an den Zugang zu Niederspannungsnetzen des DistributionCode 2007;
– die DIN VDE 0100-732 (VDE 0100-732), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V – Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen;
– die VDEW-Materialie M-38/97 „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, Ausgabe 1997.
Darüber hinaus wurden die technischen Inhalte folgender Regelwerke übernommen und weiterentwickelt:
– „Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz, TAB 2007“, Ausgabe 2011 (BDEW-Bundesmusterwortlaut);
– FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, Ausgabe 2016;
– VDN-Richtlinie „Notstromaggregate“, Ausgabe 2004
Zur Zeit kann der komplette Entwurf auf der VDE-FNN Seite https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4100# frei heruntergeladen werden.
Bei der ersten Durchsicht des Dokumentes ist mir aufgefallen, dass der Anschluß von Elektroauto-Ladestationen deutlich detaillierter reglementiert wird.