Ich habe hier mal wieder ein kleines Problem.
Da vorhanden, soll ein gelber Leuchtdrucktaster mit einem Schließerkontakt für den Stoppbefehl einer Maschine genutzt werden und ein weißer mit Schließer für den Start.
Die Signale werden direkt in einer SPS verarbeitet.
Mit dem weißen Taster für den Start habe ich kein Problem, mir bereitet der gelbe Taster mit einem Schließer aber große Bauchschmerzen für den Stoppbefehl.
Gibt es da konkrete Normvorgaben?
Muss der Stopptaster ein Öffner sein?
Muss er rot sein?
Mit dem Normenabo der VDE bin ich noch nicht ganz so vertraut und bin selbst noch nicht fündig geworden.
Kann mir wer Infos geben oder eine konkrete Norm nennen?
Schon mal vielen Dank im Voraus
langer
Da vorhanden, soll ein gelber Leuchtdrucktaster mit einem Schließerkontakt für den Stoppbefehl einer Maschine genutzt werden und ein weißer mit Schließer für den Start.
Die Signale werden direkt in einer SPS verarbeitet.
Mit dem weißen Taster für den Start habe ich kein Problem, mir bereitet der gelbe Taster mit einem Schließer aber große Bauchschmerzen für den Stoppbefehl.
Gibt es da konkrete Normvorgaben?
Muss der Stopptaster ein Öffner sein?
Muss er rot sein?
Mit dem Normenabo der VDE bin ich noch nicht ganz so vertraut und bin selbst noch nicht fündig geworden.
Kann mir wer Infos geben oder eine konkrete Norm nennen?
Schon mal vielen Dank im Voraus
langer
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Schon mal besten Dank.
In meiner Version des VDE finde ich bei der Suche nach der 0113
DIN EN 60204-1/A1 (VDE 0113-1/A1):2009-10
EN 60204-1:2006/A1:2009
da steht leider nicht sehr viel drin, über Farben hab ich auch nichts gefunden und erst recht nichts über die Ausführung der Kontakte.
Ich muss mich mal in Ruhe damit beschäftigen.
In meiner Version des VDE finde ich bei der Suche nach der 0113
DIN EN 60204-1/A1 (VDE 0113-1/A1):2009-10
EN 60204-1:2006/A1:2009
da steht leider nicht sehr viel drin, über Farben hab ich auch nichts gefunden und erst recht nichts über die Ausführung der Kontakte.
Ich muss mich mal in Ruhe damit beschäftigen.
-
- Beiträge: 551
- Registriert: Mittwoch 23. Mai 2012, 08:12
- Wohnort: Stuttgart
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Hier geht es nicht um den Not- Aus, es geht um die kontrollierte Stillsetzung des Ablaufs, z.B. Halt am ZyklusendeLuckySlevin hat geschrieben:Nach DIN VDE 0113 Solle es doch Drahtbruchsicher sein, also sprch Öffner (Not-Aus)
Des Weiteren kenne ich es so das Stellteile von Not-Befehlseinrichtungen Rot sein müssen und die Fläche hinter oder unter den Stellteilen gelb sein muss
Vorhanden ist eine sichere Türzuhaltung, in der eine Not- Halt- Taste (2 Öffner) und eine gelbe sowie eine weiße Leuchtdrucktaste mit je einem Schließer, bei denen die 24 V Versorgung schon intern gebrückt ist.
Wenn ich mir den Punkt 10.2.1 der Norm angucke, könnte ich den gelben als Starttaster (hier der Auszug aus der Tabelle)
Eingriff, um einen anomalen Zustand zu unterdrücken
Eingriff, um einen unterbrochenen automatischen
Ablauf wieder zu starten
und den weißen als Stopptaster
START/EIN (bevorzugt)
STOPP/AUS
gefallen lassen, was aber nicht besonders schön ist.
Die Stelle, in der die Drahtbruchsicherheit für die Stoppfunktion gefordert wird, habe ich noch nicht gefunden, 138 Seiten sind auch nicht ohne.
Aber schon mal besten Dank für die Infos
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Moinsen,
habe als Sekundärliteratur aus der VDE-Schriftenreihe die Nr. 26, 6. Auflage zur Hand.
Tabelle auf Seite 238:
Start:
Weiß bevorzugt, grün, grau schwarz, nicht rot
Stopp:
rot nicht in der Nähe von Not Aus, nicht grün, weiß, grau, bevorzugt schwarz
gelb:
keine bestimmte Funktion, wie schon genannt für anormale Zustände.
Ob ein normaler Stopptaster drahtbruchsicher sein muss weiß ich nicht.
Ocho
habe als Sekundärliteratur aus der VDE-Schriftenreihe die Nr. 26, 6. Auflage zur Hand.
Tabelle auf Seite 238:
Start:
Weiß bevorzugt, grün, grau schwarz, nicht rot
Stopp:
rot nicht in der Nähe von Not Aus, nicht grün, weiß, grau, bevorzugt schwarz
gelb:
keine bestimmte Funktion, wie schon genannt für anormale Zustände.
Ob ein normaler Stopptaster drahtbruchsicher sein muss weiß ich nicht.
Ocho
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Ist die korrekte Version. Schau doch mal unter Punkt 10.2.1 für die Farben der Drucktaster. Sind in der Tabelle 2 dort aufgeführt.langer hat geschrieben:Schon mal besten Dank.
In meiner Version des VDE finde ich bei der Suche nach der 0113
DIN EN 60204-1/A1 (VDE 0113-1/A1):2009-10
EN 60204-1:2006/A1:2009
da steht leider nicht sehr viel drin, über Farben hab ich auch nichts gefunden und erst recht nichts über die Ausführung der Kontakte.
Die Drahtbruchsicherheit wird nicht direkt erwähnt, nur das eben Start-befehle durch erregen des entsprechenden Stromkreises erfolgen sollte (unter Punkt 9.2.1)
Du müsstest Dir das dann aus der Risikoanalyse der Maschine zusammen mit Punkt 9.4.3 sowie vielleicht 9.4.2.1 und 9.2.4 sowie 9.2.5 selbst als Argument gegen den Schließer als Stopp-Taster zusammenbasteln