-Claus- hat geschrieben:Sachverhalt: Die Brücke PEN-N ist unterbrochen (bei Installation vergessen oder hat sich gelöst).
a)Wenn die PEN-Zuleitung aber nicht auf der PE-Schiene, sondern auf der N-Schiene aufgelegt ist würde dies beim vorgenannten Fall im Drehstromnetz die Sternpunktverschiebung verhindern.
b)Bei Auflage auf PE-Schiene würde die Schutzleiterfunktion erhalten bleiben, aber die Sternpunktverschiebung ist vorprogrammiert.
Frage:
Ist die Sternpunktverschiebung (nach a) wirklich ungefährlicher als der Schutzleiterverlust (nach b)?
Meine Überlegungen dazu:
Die Sternpunktverschiebung ist für Leib und Leben ungefährlicher. Wer aber die Funktion seiner Betriebsmittel über die Gesundheit seiner Mitmenschen stellt, wird
Variante a) wählen.
Die
Schutzleiterfunktion entfällt also im Fehlerfall. Hauptproblem dabei: Dies bleibt unter Umständen
unbemerkt, denn nahezu alle Betriebsmittel arbeiten auch ohne PE.
Das ist natürlich nicht unser Ziel, daher würden wir
Variante b) bevorzugen. Die
Sternpunktverschiebung würde hier in Kauf genommen. Letzere wird
kaum unbemerkt bleiben. Je nach Verschaltung der Betriebsmittel wird es nur zu sporadischen Defekten kommen, bis hin zum ständigem, sofortigen Abschalten der Sicherung. Überspannungsableiter in modernen Geräten sind hier durchaus vorteilhaft. Sie schützen das Gerät vor völliger Zerstörung und erzeugen einen definierten Kurzschluss, was dem Bemerken des Fehlerns durch fallende Sicheurngen nur zuträglich sein kann.
-Claus- hat geschrieben:Bestehen Endstromkreise mit klassischer Nullung, was in vorhandenen Altanlagen gegeben ist, ist sehr wohl eine Personengefährdung gegeben und dies sogar beim 1. Fehler.
Ist bei klassischer Nullung die Frage nicht völlig irrelevant, weil es gar keine Auftrennung zwischen N und PE gibt? Wo es nur einen PEN gibt, kann die Brücke zwischen N und PE nicht abreißen, da sie nicht existiert (im Verteiler]beide [/U]o.g. Probleme gleichzeitig auftreten, also wird der Erstfehler gefährlich für Betriebsmittel
und Personen. Deshalb wird TN-C ja auch neu nicht mehr installiert. Oder habe ich da einen Denkfehler?