Zwei Sztromkreise in einem Leerohr

Beitrag von Baer »

Hallo an alle,
ich hätte folgende Frage:
ist es erlaubt in einem Leerohr zwei Stromkreise als einzeladern einzuziehen ?
Hintergrund: vom Verteiler geht ein Lehrrohr ins Arbeitszimmer, eine der dortigen Steckdosen soll eine eigene Sicherung bekommen (Es wird natürlich auch ein eigenener Nulleiter mitverlegt.
Wenn das verboten ist gibt es dazu vieleicht einen VDE-Text ?
Grüße
Baer
Gast

2 Stromkreise in einem I-Rohr

Beitrag von Gast »

.
Baer
Null-Leiter
Beiträge: 32
Registriert: Freitag 24. Oktober 2003, 15:40
Kontaktdaten:

Beitrag von Baer »

Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort, hast dazu auch einen text oder einen Link ?
Grüße
Baer
Gast

Beitrag von Gast »

.
Gast

Beitrag von Gast »

Hallo Baer,

folgendes Buch gibt Auskunft zu der Frage.

VDE 0100 und die Praxis
Gerhard Kiefer
11. Auflage

VDE Verlag

ISBN Nr. 3-8007-2744-7

S. 677 ff

Gruß

@Thorsten Zitat aus dem Buch:

"Hauptstromkreis und Hilfsstromkreise dürfen zusammen verlegt werden, wenn sie zusammengehören. Querschnitt und Spannung spielen dabei keine Rolle"

und weiter:

"Haupt- und Hilfsstromkreise dürfen auch bei mehreren Stromkreisen zusammen verlegt werden. Die Spannung spielt keine Rolle; bei unterschiedlicher Spannung der verschiedenen Stromkreise ist die höchste Spannung für die Bemessung maßgeblich. Hinsichtlich des Querschnitts ist man vom Markt (Angebot) abhängig."

Ein Bild zeigt dann noch, daß die Leitung zwölf Adern für die Hauptstromkreise (Motoren) und neun für die Hilfsstromkreise hat.

Neutralleiter und PEN-Leiter müssen für jeden Stromkreis vorhanden sein. Ein gemeinsamer Schutzleiter (muß dem größten vorkommenden Querschnitt entsprechen) ist zulässig.

Bleibt nur noch die Frage, wann sind Hauptstromkreise zusammen gehörend??

Wenn z.B. alle Leitungsschutzschalter, die vor den Hauptstromkreisen sitzen die Stromkreise gleichzeitig abschalten??
Gast

Zusammenfassen von Stromkreisen

Beitrag von Gast »

.
Gast

Beitrag von Gast »

Hallo Torsten,

die von Dir erwähnten Bilder gibt es in dem neuen Kiefer nicht mehr. Ich vermute, daß es Änderungen bezüglich der Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Zusammenfassen verschiedener Stromkreise gegeben hat. Aber meine Frage im letzten Beitrag bzgl. Hauptstromkreis ist immer noch offen. Vielleicht kann jemand im Forum dazu etwas sagen.

Gruß
Gast

Gratulation !!

Beitrag von Gast »

.
Gast

Mehrere Hauptstromkreise zusammen

Beitrag von Gast »

.