Oberer Anschlußraum VDE AR-N 4101

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Beitrag von Wulff »

Hager schreibt nun im aktuellen Hagertipp 32 https://www.google.de/search?q=hager+ti ... TxaMnMr9AF etwas von 10kA im oberen Anschlußraum sowie 25 kA im Vorzählerbereich.


Der Hagertipp sollte über den Link zu finden sein, Direktlink gibt es nicht. Ansonsten ist der Hager-Tipp aber gut zu verwenden!
Dateianhänge
HT32-2.JPG
HT32-2.JPG (79.14 KiB) 2888 mal betrachtet
HT32-1.JPG
HT32-1.JPG (48.13 KiB) 2892 mal betrachtet
meisterglücklich
Null-Leiter
Beiträge: 1665
Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
Wohnort: Berlin

Beitrag von meisterglücklich »

Wenn Hager das behauptet, daß im oberen Bereich 10kA vonnöten sind, so wundert mich es, daß auf dem Bild die 6kA-Automaten eingebaut sind, meines Wissens gibt es von Hager nämlich keine 10kA-RCD-LS-Kombi...:)
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Beitrag von Joachim »

Die von Hager vertretene Interpretation war auch Lehrmeinung beim etz in Stuttgart vor ca. einem halben Jahr.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Beitrag von Wulff »

meisterglücklich hat geschrieben:Wenn Hager das behauptet, daß im oberen Bereich 10kA vonnöten sind, so wundert mich es, daß auf dem Bild die 6kA-Automaten eingebaut sind, meines Wissens gibt es von Hager nämlich keine 10kA-RCD-LS-Kombi...:)

Hmm. in der Tat. Muss man mal bei Hager hinterfragen....
meisterglücklich
Null-Leiter
Beiträge: 1665
Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
Wohnort: Berlin

Beitrag von meisterglücklich »

Ich hatte die Diskussion mit dem Hagermann bei der Schulung, weil mein süffisanter Hinweis, seit wann stellt Hager denn 10kA-Automaten her, da müßte ich ja in den schönen Hagerschrank dann Siemensautomaten einbauen, für allgemeine Heiterkeit oder Zerknirschung sorgte...

Ich bleibe bei meiner Interpretation: 6kA sind wegen in meinem Post hervorgehobenen Abfragen ausreichend.
Benutzeravatar
street style03
Null-Leiter
Beiträge: 842
Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
Wohnort: Zwischen München und Berlin

Beitrag von street style03 »

Jetzt mal eine ganz doofe Frage warum finde ich auf der Hager Seite keine FI/LS mehr?
Benutzeravatar
Lightyear
Beiträge: 3458
Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41

Beitrag von Lightyear »

Im aktuellen Print-Katalog und auch im Download-Katalog sind sie noch drin - nur auf der Wesbite wohl verschollen...
Benutzeravatar
street style03
Null-Leiter
Beiträge: 842
Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
Wohnort: Zwischen München und Berlin

Beitrag von street style03 »

Sehr komisch muss ich mir wohl den Katalog runterladen
Danke für die Antwort
karo1170
Null-Leiter
Beiträge: 459
Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
Wohnort: Sachsen/Erzgebirge

Beitrag von karo1170 »

Lightyear hat geschrieben:Im aktuellen Print-Katalog und auch im Download-Katalog sind sie noch drin - nur auf der Wesbite wohl verschollen...

Ja, die Bruttopreisliste von 2015 kennt die ebenfalls noch...
Benutzeravatar
street style03
Null-Leiter
Beiträge: 842
Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
Wohnort: Zwischen München und Berlin

Beitrag von street style03 »

Jetzt sind die FI/LS wieder da
gibt es auch für 10 kA

http://www.hager.de/produktkatalog-neuh ... 568000.htm
Antworten