Löst ein FI (In=25A) auch bei 25A überschreitung aus?
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Sven,

nein, die 25 A sind ein Maß für die maximale Strombelastbarkeit des FI.

Abschalten muss der vor- oder nachgeschaltete Leitungsschutzschalter.

Gruß

Karl
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moinmoin Sven83,

es gibt Kombinationen aus FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter. Wir bauen diese Geräte (Hersteller z. B. Hager) gerade in einem Verteiler für einen OP-Bereich ein. Bei der klassischen Variante LS-Schalter + RCD werden jeweils 3 TE benötigt. Das kombinierte Gerät benötigt nur 2 TE.

Diese kominierten Geräte lösen also bei Überlast wie eine Sicherung und bei einem Fehlerstrom wie ein RCD aus.

Dies nur als Variante zum FI-Schutzschalter.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).