VDE Vorschriftenwerk
Hi Zusammen!
ich habe bei einer Vorabbesichtigung zur Abnahme eines Schaltschrankes festgestellt, das die Zuleitung mit einem 16 qmm erfolgte und auf Klemmen aufgelegt wurde, danach wurde mit einem 10 qmm weiter im Schaltschrank verdrahtet.
Als Begründung wurde mir gesagt, dass man bei der Verdrahtung im Schaltschrank um ein Querschnitt heruntergehen kann.
Ich habe diesbezüglich jedoch keine Angaben in der VDE gefunden.
Kann mir jemand bei diesem Fall eine Fundstelle nennen?
Gruß Spaceboy
ich habe bei einer Vorabbesichtigung zur Abnahme eines Schaltschrankes festgestellt, das die Zuleitung mit einem 16 qmm erfolgte und auf Klemmen aufgelegt wurde, danach wurde mit einem 10 qmm weiter im Schaltschrank verdrahtet.
Als Begründung wurde mir gesagt, dass man bei der Verdrahtung im Schaltschrank um ein Querschnitt heruntergehen kann.
Ich habe diesbezüglich jedoch keine Angaben in der VDE gefunden.
Kann mir jemand bei diesem Fall eine Fundstelle nennen?
Gruß Spaceboy
Hallo Spaceboy,
das Stichwort ist Querschnittsverjüngung. Unter dem Thread wurde das thema schon mal behandelt! Mit Zitat aus der VDE.
http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... d582af6fbb
Gruß
Karl
das Stichwort ist Querschnittsverjüngung. Unter dem Thread wurde das thema schon mal behandelt! Mit Zitat aus der VDE.
http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... d582af6fbb
Gruß
Karl
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
hier ein Link zu Fachzeitschrift de
http://www.de-online.info//de/archiv/2005/03/pp01.html
Im Schaltschrank also in der Regel größer als die externen Leitungen.
Technische Daten Hensel MI Verteiler
Zitat
"Bemessung von isolierten Leitern in Schaltanlagen
Die Querschnittswahl für Leiter innerhalb von Schaltanlagen unterliegt, nach EN 60 439-1, der Verantwortung des Herstellers. Wir empfehlen folgende Querschnitte in Abhängigkeit von den vorgeschalteten Schutzeinrichtungen."
Quelle
http://www.phensel-electric.de/images/a ... _l3_de.pdf
Auf Seite 2 finden Sie eine Tabelle.
PS.
Der Spannungsfall kann ein Grund für einen größeren Querschnitt der Zuleitung sein.
mfg sps
hier ein Link zu Fachzeitschrift de
http://www.de-online.info//de/archiv/2005/03/pp01.html
Im Schaltschrank also in der Regel größer als die externen Leitungen.
Technische Daten Hensel MI Verteiler
Zitat
"Bemessung von isolierten Leitern in Schaltanlagen
Die Querschnittswahl für Leiter innerhalb von Schaltanlagen unterliegt, nach EN 60 439-1, der Verantwortung des Herstellers. Wir empfehlen folgende Querschnitte in Abhängigkeit von den vorgeschalteten Schutzeinrichtungen."
Quelle
http://www.phensel-electric.de/images/a ... _l3_de.pdf
Auf Seite 2 finden Sie eine Tabelle.
PS.
Der Spannungsfall kann ein Grund für einen größeren Querschnitt der Zuleitung sein.
mfg sps
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Spaceboy,Original von Spaceboy
...
Als Begründung wurde mir gesagt, dass man bei der Verdrahtung im Schaltschrank um ein Querschnitt heruntergehen kann.
Ich habe diesbezüglich jedoch keine Angaben in der VDE gefunden.
...
diese Aussage ohne die zugehörige Fundstelle ist mir auch bekannt. Eine Bestätigung konnte mir dafür auch niemand nennen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
@Spaceboy
Wie hoch ist die Zuleitung abgesichert?
Is ja möglich das die Zuleitung auch geringer abgesichert ist,was dann natürlich die 10qmm Verdrahtung innerhalb des schranks rechtfertigen würde.
Ich würde es prinzipiel niemals so verdrahten,das Leitungen zu hoch abgesichert sind als vorgesehen,egal was Normen dazu sagen.
Wenn der Schrank abgebrannt ist,hilft einen diese norm auch net weiter.....
Das ist mein Verständniss für eine gute ,sichere Verteilung....
Wie hoch ist die Zuleitung abgesichert?
Is ja möglich das die Zuleitung auch geringer abgesichert ist,was dann natürlich die 10qmm Verdrahtung innerhalb des schranks rechtfertigen würde.
Ich würde es prinzipiel niemals so verdrahten,das Leitungen zu hoch abgesichert sind als vorgesehen,egal was Normen dazu sagen.
Wenn der Schrank abgebrannt ist,hilft einen diese norm auch net weiter.....
Das ist mein Verständniss für eine gute ,sichere Verteilung....
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
hier als ergänzung des ersten Links ein freier Beitrag der Fachzeitschrift de aus dem Jahr 2002.
Zitat
"Querschnitte im Schaltschrank nicht reduzieren"
Quelle
http://www.de-online.info/de/archiv/200 ... rax01.html
Ergänzende Fragen wurden in der Fachzetschrift de 13-14/ 2003 besprochen.
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2 ... rax02.html
Leider ist hier die Antwort nicht freigeschaltet.
PS.
Alte Beiträge sind auf den Jahrgangs CDs des Verlags zu finden.
Diese CDs können noch bestellt werden.
http://www.de-online.info/shop/de-archiv/a_inhalt.html
mfg sps
hier als ergänzung des ersten Links ein freier Beitrag der Fachzeitschrift de aus dem Jahr 2002.
Zitat
"Querschnitte im Schaltschrank nicht reduzieren"
Quelle
http://www.de-online.info/de/archiv/200 ... rax01.html
Ergänzende Fragen wurden in der Fachzetschrift de 13-14/ 2003 besprochen.
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2 ... rax02.html
Leider ist hier die Antwort nicht freigeschaltet.
PS.
Alte Beiträge sind auf den Jahrgangs CDs des Verlags zu finden.
Diese CDs können noch bestellt werden.
http://www.de-online.info/shop/de-archiv/a_inhalt.html
mfg sps
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin SPS,
die pdf-Datei von Hensel ist sehr informativ.
Gruß Olaf
die pdf-Datei von Hensel ist sehr informativ.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).