Da ich seit 20 Jahren nichts mehr mit Installationen zu tun habe, brauch ich mal Hilfe.
Ich les hier immer "Nullung" sei mittlerweile verboten.
Nun steh ich vor folgendem Problem: Zu meiner Zählertafel führt ein 4adriges Kabel (ich hab Drehstrom wg. DEH). Innerhalb der Zählertafel sind 2 Klemmböcke die mit dem Schutzleiter und dem Mp von den Verbrauchern belegt sind. Die Böcke für Schutzleiter und Mp sind in der Zählertafel mit einer Brücke verbunden. Ist das nicht auch "genullt"? Die Häuser wurden 1971 gebaut. Bestandsschutz oder wie jetzt?
"Nullung" oder nicht?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Sonntag 24. August 2003, 16:31
- Kontaktdaten:
Das ist iO. Das wird heute noch genau so gemacht, wenn der Querschnitt der Leitung 10mm² oder größer ist. Erst, wenn der Querschnit 10 mm² unterschritten wird müssen Schutzleiter und der Neutralleiter getrennt geführt werden.
Ist der Schutzleiter und der Neutralleiter als ein Leiter ausgeführt, dann heißt der Leiter PEN, sind die beiden Leiter aufgetrennt, dann heißt der Schutzleiter PE und der Neutralleiter N.
Nach der Auftrennung darf der PE und der N nicht mehr verbunden werden.
Im übrigen bringt die gemeinsame Führung von PE und N als PEN-Leiter Probleme mit sich beim vernetzen von Gebäuden, weil über den PEN Ströme fließen, die einen Spannungsabfall hervorrufen. Das kann dazu führen, daß Abschirmungen von PC´s ebenfalls Ströme führen, die dann den Datenverkehr auf diesen Leitungen stören.
Gruß
Ist der Schutzleiter und der Neutralleiter als ein Leiter ausgeführt, dann heißt der Leiter PEN, sind die beiden Leiter aufgetrennt, dann heißt der Schutzleiter PE und der Neutralleiter N.
Nach der Auftrennung darf der PE und der N nicht mehr verbunden werden.
Im übrigen bringt die gemeinsame Führung von PE und N als PEN-Leiter Probleme mit sich beim vernetzen von Gebäuden, weil über den PEN Ströme fließen, die einen Spannungsabfall hervorrufen. Das kann dazu führen, daß Abschirmungen von PC´s ebenfalls Ströme führen, die dann den Datenverkehr auf diesen Leitungen stören.
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Sonntag 24. August 2003, 16:31
- Kontaktdaten:
Danke für die Nachhilfe
Habs begriffen. Ich danke Dir