Hallo zusammen,
hier noch mal der Link zu einem DE Beitrag.
In dem Link wird als bedinnung Ib <= In <= Iz angegeben.
Diese bedinnung wird so nicht immer erfüllt.
Im Hager Handbuch steht das bei B,C,D Automaten In <= Iz
ausreicht.
1,5mm² und absicherung mit 16A IZ im Beispiel 17,5A
Ein B16-A-Automat löst bei 23,2 A sicher aus.
Der Installateur kann nicht sicher sein, welche Last an der Steckdosen später angeschlossen wird.
Das bedeutet IB < =IN kann nicht immer garantiert werden.
Brandgefahr
Bei B Automat
Sollte dann nicht In* 1,45 <= Iz bei allen Steckdosen gelten.
Das wiederspricht aber der Praxis
Wer hat genaue Normen, Links..?
Dieses Thema wurde auch im anderen Forum besprochen
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... =#id160193
mfg sps