Moin Claus,
ich hab jetzt hier nur die DIN VDE 0620-1:2010-02, dort werden in den Maßzeichnungen für Perilex (Bilder 16a-d des Anhang E(normativ)) auch die vorgegebenen Belegungen angegeben.
In den Steckernormen (IEC 60083) wird jeweils in verpolungssicheren Systemen die Lage eines Außenleiters und des Schutzleiters definiert.
In der IEC 60309 sowieso.
ich hab jetzt hier nur die DIN VDE 0620-1:2010-02, dort werden in den Maßzeichnungen für Perilex (Bilder 16a-d des Anhang E(normativ)) auch die vorgegebenen Belegungen angegeben.
In den Steckernormen (IEC 60083) wird jeweils in verpolungssicheren Systemen die Lage eines Außenleiters und des Schutzleiters definiert.
In der IEC 60309 sowieso.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Sonntag 1. April 2012, 14:48
Steckdosen anschließen
Erst mal danke für die Beiträge . Und ja meine Frage bezieht sich auf Schukosteckdosen .
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 24
- Registriert: Donnerstag 3. Mai 2007, 13:05
- Wohnort: Westalb
Hallo Elt-Onkel,Elt-Onkel hat geschrieben:Hallo,
wieso Belgien ?
Wie lautet denn die Norm dort ?
Welche Form der Wechselstromsteckdose ist dort gewählt ?
...
ich hoffe, daß es noch gültig ist, aber vor zwei Jahren wurden bei uns noch Anschlußkabel für Belgien verbaut bei denen am Schukostecker L und N bezogen zur Stiftlage vertauscht aufgelegt sein mussten.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Ich kann mir in Anbetracht der Existenz und zunehmend flächendeckenden Verbreitung von Universalsteckern (CEE 7/7 für deutsche und französische Steckdosen) beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Normänderung im Sinne einer Abschaffung der deutschen Schuko geplant ist. Weltweit gesehen ist die französische Variante eine Minderheitslösung und die Vorteile einer Verpolungssicherheit nur bei Geräten der SK 1 sehe ich auch nicht wirklich.