Vde 0100 ?
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Vde 0100
Hallo Chris, Hallo dwarslöper,
vielen Dank für Eure Antworten.
Gemeint war es schon so wie dwarslöper es angenommen hat
Schuko3fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Übergang auf flex. Anschlussleitung--Schukostecker;)
also kein offenes Ende.
Besteht hier aber nicht ein Konflikt oder zumindestens ein Grenzfall in Punkto
Farbzuordnung??
Also L1 (Phase) Braun (schwarz)
N (Nullleiter) Blau
Durch den Schuko - Stecker der als Einspeisung dienen soll ist diese Eindeutigkeit doch nicht mehr gegeben?
Also, noch mal, darf ich eine soche Installation zulassen oder nicht?
MfG
HH
vielen Dank für Eure Antworten.
Gemeint war es schon so wie dwarslöper es angenommen hat
Schuko3fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Schuko3-fach--NYM--Übergang auf flex. Anschlussleitung--Schukostecker;)
also kein offenes Ende.
Besteht hier aber nicht ein Konflikt oder zumindestens ein Grenzfall in Punkto
Farbzuordnung??
Also L1 (Phase) Braun (schwarz)
N (Nullleiter) Blau
Durch den Schuko - Stecker der als Einspeisung dienen soll ist diese Eindeutigkeit doch nicht mehr gegeben?
Also, noch mal, darf ich eine soche Installation zulassen oder nicht?
MfG
HH
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Teilzitat .......
Besteht hier aber nicht ein Konflikt oder zumindestens ein Grenzfall in Punkto
Farbzuordnung??
Also L1 (Phase) Braun (schwarz)
N (Nullleiter) Blau
Durch den Schuko - Stecker der als Einspeisung dienen soll ist diese Eindeutigkeit doch nicht mehr gegeben?
..........
Nein Es besteht kein Farbkonflikt.
NYM alt: schwarz-blau-grün/gelb
NYM neu: braun-blau-grün/gelb
flex. Anschlussleitung: braun-blau-grün/gelb
Wobei i.d.R. Schwarz (Braun) = Außenleiter, Blau = Neutralleiter, Grün/Gelb = Schutzleiter ist.
Also, Farbe auf Farbe.
Kontaktierung über Schuko-Stecker:
Stifte: Schwarz (Braun) und Blau.
Welcher Stift ist egal. Denn der Schuko-Stecker läßt sich "linksherum" wie "rechtsherum" stecken.
Ansonsten siehe Text oben.
Gruß dwarslöper
Besteht hier aber nicht ein Konflikt oder zumindestens ein Grenzfall in Punkto
Farbzuordnung??
Also L1 (Phase) Braun (schwarz)
N (Nullleiter) Blau
Durch den Schuko - Stecker der als Einspeisung dienen soll ist diese Eindeutigkeit doch nicht mehr gegeben?
..........
Nein Es besteht kein Farbkonflikt.
NYM alt: schwarz-blau-grün/gelb
NYM neu: braun-blau-grün/gelb
flex. Anschlussleitung: braun-blau-grün/gelb
Wobei i.d.R. Schwarz (Braun) = Außenleiter, Blau = Neutralleiter, Grün/Gelb = Schutzleiter ist.
Also, Farbe auf Farbe.
Kontaktierung über Schuko-Stecker:
Stifte: Schwarz (Braun) und Blau.
Welcher Stift ist egal. Denn der Schuko-Stecker läßt sich "linksherum" wie "rechtsherum" stecken.
Ansonsten siehe Text oben.
Gruß dwarslöper
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Vde 0100
Hallo dwarslöper,
Dein Zitat
"Kontaktierung über Schuko-Stecker:
Stifte: Schwarz (Braun) und Blau.
Welcher Stift ist egal. Denn der Schuko-Stecker läßt sich "linksherum" wie "rechtsherum" stecken."
liegt hier aber nicht das eigentliche Problem?
Wenn ich den Schuko - Stecker einmal soherum und dann wieder ein anderes Mal anders herum einstecke, ist doch damit nicht gewährleitet, dass die Phase (braun oder schwarz) immer auch in der im Brüstungskanal installierten Steckdosen auf der richtigen Leitung (Farbe) liegt!
MfG
HH
Dein Zitat
"Kontaktierung über Schuko-Stecker:
Stifte: Schwarz (Braun) und Blau.
Welcher Stift ist egal. Denn der Schuko-Stecker läßt sich "linksherum" wie "rechtsherum" stecken."
liegt hier aber nicht das eigentliche Problem?
Wenn ich den Schuko - Stecker einmal soherum und dann wieder ein anderes Mal anders herum einstecke, ist doch damit nicht gewährleitet, dass die Phase (braun oder schwarz) immer auch in der im Brüstungskanal installierten Steckdosen auf der richtigen Leitung (Farbe) liegt!
MfG
HH
Hallo Hans-H.
Ein Schukostecker ist keine polrichtige Steckverbindung. Wie stellts du beim einstecken einer Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose die Farbenfolge sicher?liegt hier aber nicht das eigentliche Problem?
Wenn ich den Schuko - Stecker einmal soherum und dann wieder ein anderes Mal anders herum einstecke, ist doch damit nicht gewährleitet, dass die Phase (braun oder schwarz) immer auch in der im Brüstungskanal installierten Steckdosen auf der richtigen Leitung (Farbe) liegt
Vde 0100
Hallo,
ok, ok, habt gewonnen.
Wollte nur ganz sichergehen das die Anschlußmöglichkeit korrekt ist.
Ich persönlich würde anstatt des Schukosteckers einen CEE 230V BLau mit entsprechender Steckdose verwenden bzw. die Steckdosen fest anschließen.
Trotzdem vielen Dank
MfG
HH;)
ok, ok, habt gewonnen.
Wollte nur ganz sichergehen das die Anschlußmöglichkeit korrekt ist.
Ich persönlich würde anstatt des Schukosteckers einen CEE 230V BLau mit entsprechender Steckdose verwenden bzw. die Steckdosen fest anschließen.
Trotzdem vielen Dank
MfG
HH;)
Hallo Hans-H.,
Dem steht nichts im Weg.
Nur eines möchte ich noch anmerken, solche Konstruktionen mag ich eigentlich nicht, wir haben solche Systeme auch im Bürobereich. Irgendwo seitlich hängt dann diese "Fußangel" heraus und wenn einer drüberstolpert, ist oft das Anschlusskabel aus der Dose gerissen, was natürlich dann richtig gefährlich werden kann.
.Ich persönlich würde anstatt des Schukosteckers einen CEE 230V BLau mit entsprechender Steckdose verwenden bzw. die Steckdosen fest anschließen
Dem steht nichts im Weg.
Nur eines möchte ich noch anmerken, solche Konstruktionen mag ich eigentlich nicht, wir haben solche Systeme auch im Bürobereich. Irgendwo seitlich hängt dann diese "Fußangel" heraus und wenn einer drüberstolpert, ist oft das Anschlusskabel aus der Dose gerissen, was natürlich dann richtig gefährlich werden kann.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Und was hast du mit dieser Konstruktion gewonnen???Hans-H. hat geschrieben: Ich persönlich würde anstatt des Schukosteckers einen CEE 230V BLau mit entsprechender Steckdose verwenden bzw. die Steckdosen fest anschließen.
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.