Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A
Verfasst: Freitag 16. April 2021, 19:51
von froebel88
Josupei hat geschrieben: ↑Freitag 16. April 2021, 13:53
Hallo,
Habe mal in nem Arbeitspapier von ABB gesehen, dass davon ausgegangen wird, dass wenn man eine Leitung mit dem zulässigen Nennstrom belastet, diese nach ca. 10-15min Betriebstemperatur erreicht hat also bei NYM 70°C am Leiter. Hängt wohl immer ein wenig mit den äußeren gegebenheiten zusammen.
Hast Du das Papier zufällig noch?
Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A
Verfasst: Samstag 17. April 2021, 12:15
von Josupei
Schick mir mal eine PN, damit ich Montag dran denke zu gucken.
Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A
Verfasst: Montag 19. April 2021, 08:07
von Elo-Ocho
Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A
Verfasst: Montag 19. April 2021, 08:14
von Josupei
Ja genau,
ich habe nur den kürzeren Teil. Hab aber gesehen, das es aus dem betriebswarmen Zustand 5min sind und nicht 15 min.
https://library.e.abb.com/public/a273e9 ... 2D0103.pdf
Re: Gedämmte Wände: max. Absicherung <16A
Verfasst: Sonntag 25. April 2021, 19:19
von Olaf S-H
Moin Ocho,
Mantelleitung in einer gedämmten Wand:
VDE 0100-520Bbl2:2002-11, Tabelle 1, Verlegeart A2, 2 belastete Adern: 17 A
VDE 0298-4:2013-06, Tabelle A.1, Verlegeart A2 (Kennziffer 3 nach Tabelle 9), 2 belastete Adern: 16,5 A
Gruß Olaf