sanftstart für drehstrom-motor
hallo allerseits
ich bin neu hier und hab gleich mal diverse fragen
für nen lüftermotor möchte ich einen sanftanlasser (SA) montieren.
motordaten: DASM, 8PS (ca 6KW), 12,1A, lief bisher mit Y-D.
-haben die SA einen üblicherweise motorschutz drin oder muss ich ein motorschutzrelais montieren?
-mit welchen marken habt ihr gute/ schlechte erfahrungen gemacht?
-ist bei 12A schon ein filter sinvoll?
-ist ein abgeschirmtes kabel zwingend notwendig (l=4m)?
vielen dank für allfällige antworten
madmax
ich bin neu hier und hab gleich mal diverse fragen
für nen lüftermotor möchte ich einen sanftanlasser (SA) montieren.
motordaten: DASM, 8PS (ca 6KW), 12,1A, lief bisher mit Y-D.
-haben die SA einen üblicherweise motorschutz drin oder muss ich ein motorschutzrelais montieren?
-mit welchen marken habt ihr gute/ schlechte erfahrungen gemacht?
-ist bei 12A schon ein filter sinvoll?
-ist ein abgeschirmtes kabel zwingend notwendig (l=4m)?
vielen dank für allfällige antworten
madmax
Anlassmethode DASM
Hallo madmax , erstmal Willkommen im Forum !
Was für Anlassmethoden sind genau gemeint ?
- mit Ständeranlasser
- Kusaschaltung
- Transformator
- Magnetpulverkupplung
- Anwurfmotor
Zu beachten : Durch den Anlauf von Motoren dürfen keine störenden Spannungsabsenkungen imNetz verursacht werden !
Ist der ANZUGSSTROM NICHT BEKANNT (aber doch größer 60A) ; SO IST DAFÜR DAS ACHTFACHE DES NENNSTROMES ANZUSETZEN !
Weitergehende Installationen müssen deshalb mit dem zuständigen EVU/VNB vereinbart werden !
Gruß ,
Drama
Was für Anlassmethoden sind genau gemeint ?
- mit Ständeranlasser
- Kusaschaltung
- Transformator
- Magnetpulverkupplung
- Anwurfmotor
Zu beachten : Durch den Anlauf von Motoren dürfen keine störenden Spannungsabsenkungen imNetz verursacht werden !
Ist der ANZUGSSTROM NICHT BEKANNT (aber doch größer 60A) ; SO IST DAFÜR DAS ACHTFACHE DES NENNSTROMES ANZUSETZEN !
Weitergehende Installationen müssen deshalb mit dem zuständigen EVU/VNB vereinbart werden !
Gruß ,
Drama
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Sonntag 29. Mai 2005, 14:27
- Kontaktdaten:
hi drama
danke für deine hinweise.
ich hab an einen SA wie z.b. Siemens Sirius gedacht:
wobei es da viele _kleine_ hersteller gibt und ich den überblick nicht wirlklich habe, resp. auf erfahrungen von Profis hoffe. :]
danke für deine hinweise.
ich hab an einen SA wie z.b. Siemens Sirius gedacht:
wobei es da viele _kleine_ hersteller gibt und ich den überblick nicht wirlklich habe, resp. auf erfahrungen von Profis hoffe. :]
Elektronische Sanftstarter ..
@madmax...
Weitere wichtige Infos unter:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... rw3016.pdf
Die Dinger sind noch nicht so lange auf dem Markt , deshalb wird es (evtl). kaum Erfahrungswerte darüber geben !
Gruß ,
Drama
Weitere wichtige Infos unter:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... rw3016.pdf
Die Dinger sind noch nicht so lange auf dem Markt , deshalb wird es (evtl). kaum Erfahrungswerte darüber geben !
Gruß ,
Drama
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Sonntag 29. Mai 2005, 14:27
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ madmax
den Siemens Sanftanläufer kann ich empfehlen.
Der Motorschutz kann vom SA übernommen werden.
Einen Sanftanläufer wird benötigt wenn du am Öffentlichen Netz hängst. Siehe die Technischen Anschluß Bedingungen, ab 5,2kVA ( Drehstrommotor normaler Anlauf ) sind Vorkehrungen zu treffen....
den Siemens Sanftanläufer kann ich empfehlen.
Der Motorschutz kann vom SA übernommen werden.
Einen Sanftanläufer wird benötigt wenn du am Öffentlichen Netz hängst. Siehe die Technischen Anschluß Bedingungen, ab 5,2kVA ( Drehstrommotor normaler Anlauf ) sind Vorkehrungen zu treffen....
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Sonntag 29. Mai 2005, 14:27
- Kontaktdaten:
so wie ich das gelesen habe, können die sirius geräte erst ab der serie 3RW40 überlast erkennen. die 30-er (würd mir besser gefallen:) ) bräuchte noch ein überlastrelaisOriginal von Oberwelle
den Siemens Sanftanläufer kann ich empfehlen.
Der Motorschutz kann vom SA übernommen werden.
Einen Sanftanläufer wird benötigt wenn du am Öffentlichen Netz hängst. Siehe die Technischen Anschluß Bedingungen, ab 5,2kVA ( Drehstrommotor normaler Anlauf ) sind Vorkehrungen zu treffen....
da muss ich wohl mal die werkvorschriften ( ) unseres EVUs konsultieren.
meiner meinung nach ist ein SA bezüglich netzrückwirkungen weniger problematisch als ein Y-D-anlauf, welcher ja deutliche spannungsschwankungen (lampenflackern) verursacht. dies wird ja auch immer als grosser vorteil der SA gepriesen. :]
madmax
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ madmax
Zitat:
------------------------------------------------------------------------------------------
da muss ich wohl mal die werkvorschriften unseres EVUs konsultieren.
------------------------------------------------------------------------------------------
In einem nicht öffentlichen Netz ( Werksnetz ) gelten mit Sicherheit auch in der Schweiz andere Regeln.. 8)
Zitat:
------------------------------------------------------------------------------------------
da muss ich wohl mal die werkvorschriften unseres EVUs konsultieren.
------------------------------------------------------------------------------------------
In einem nicht öffentlichen Netz ( Werksnetz ) gelten mit Sicherheit auch in der Schweiz andere Regeln.. 8)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !