Hallo
In einem Lager für Lacke, in dem auch Lackierpistolen gereingt
werden(Karosseriebaufirma), soll eine Leuchtstofflampe mit einer Ausschaltung
betrieben werden. Muß die Leuchte in EX Ausgeführt sein?
Der Schalter sitzt als Kontrollschalter ausserhalb des Raumes.
Wer kennt sich hier aus, oder hat schon mal einen ähnlichen Fall gehabt? Danke für Eure Antworten. :]
EX-Leuchte und Schalter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Moin,
das hängt von der Gefährdungsbeurteilung ab, die eine geeignete Person durchführen sollte. Bei dieser werden Zonen festgelegt.
Beim Einsatz von lösemittelhaltigen Stoffen kannst du von einer Ex-Gefahr ausgehen. Jenachdem, ob du den Bereich, in dem die leuchte installiert werden soll, als Zone 1 oder Zone 2 einstufst, muß die Gerätekategorie der Leuchte ausgewählt werden (Kategorie 2 in Zone 1 / Kategorie 3 in Zone 2).
Siehe auch HIER
Gruß, harmi
das hängt von der Gefährdungsbeurteilung ab, die eine geeignete Person durchführen sollte. Bei dieser werden Zonen festgelegt.
Beim Einsatz von lösemittelhaltigen Stoffen kannst du von einer Ex-Gefahr ausgehen. Jenachdem, ob du den Bereich, in dem die leuchte installiert werden soll, als Zone 1 oder Zone 2 einstufst, muß die Gerätekategorie der Leuchte ausgewählt werden (Kategorie 2 in Zone 1 / Kategorie 3 in Zone 2).
Siehe auch HIER
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.