Meiner Meinung nach muß dein Kunde ein 5x6mm² als Zuleitung verlegen und der Abgang in der Verteilung muß auch 5-polig ausgeführt werden.
Es sei denn französische Normen verlangen kein 10mm².
Einfach mal die andere Installation in dem Werk ansehen (ansehen lassen)
Gruß
Querschnitt PEN-Leiter PEN-Brücke
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Mittwoch 4. Mai 2005, 14:39
- Kontaktdaten:
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
Wieso denn? Werden an eure Anlage noch weitere Geräte angeschlossen, wo dies dann einen Unterschied machen würde?Original von GET
Das TN-C System ist Kundenvorgabe!
Wenn nein, würde ich da evtl. nochmal drüber sprechen ;-) Auch wenn die sonst nur TN-C haben, an einem TN-C einen TN-S-Abgang machen ist ja kein Problem, im Gegensatz zur anderen Richtung.
Oder du kannst sie schlicht vor die Wahl stellen: 4x10mm² als TN-C oder 5x6mm² als TN-S.
Gruß
Didi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Karl,Original von Karl
Gilt das, was bei uns VDE heißt nicht auch in Frankreich?
einiges gilt, anderes gilt nicht. Es kommt darauf an, was harmonisiert wurde und was nicht. Weiterhin gelten teilweise nationale Einschränkungen/Ergänzungen. Weiterhin bedenke bitte, welche Freude uns teilsweise die DIN beschert.
Wie gesagt, die DKE hat uns nicht ermuntert.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Hallo Get
Das ganze was die Franzosen müssen oder sollten bringt nichts der Kunde kann sich sein Netz auch nicht aussuchen.
Auserdem ist er K U N D E .Also was Hast du alles anzuschliessen. Habe letztens erst eine Anlage für Frankreich
mitgebaut. Sei froh das ihr nicht auch noch Aderbezeichnug von Telemechanic habt.
Das ganze was die Franzosen müssen oder sollten bringt nichts der Kunde kann sich sein Netz auch nicht aussuchen.
Auserdem ist er K U N D E .Also was Hast du alles anzuschliessen. Habe letztens erst eine Anlage für Frankreich
mitgebaut. Sei froh das ihr nicht auch noch Aderbezeichnug von Telemechanic habt.