heute mal 'ne Frage vom "Schreibtischtäter" an alle Praktiker.
Also zu meiner aktiven Zeit habe ich in der Hausinstallation alles in FBY 16 vergraben. Vom metrischen System hat da noch keiner gesprochen.
Was nehmt Ihr heute als Leerrohr? M20 oder M25? M20 müsste doch reichen für ein 3x1,5 oder ein 5x1,5 ? Oder bricht man sich dabei die Finger, wenn man mehr als 10 m da rein ziehen will.
Praxistipps sind wilkommen. :]
Danke
Welche Leerrohrgröße bei Hausinstallation?
-
- Beiträge: 182
- Registriert: Donnerstag 3. März 2005, 13:20
- Wohnort: nördliches NRW
- Kontaktdaten:
Welche Leerrohrgröße bei Hausinstallation?
Gruß
Frank
Wenn du verstehst, was du tust, wirst du nichts lernen...
Frank
Wenn du verstehst, was du tust, wirst du nichts lernen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 124
- Registriert: Montag 4. April 2005, 09:05
- Kontaktdaten:
Hallo,
das FBY 16 hatte ja einen Aussendurchmesser von ca. 22mm. Das Leerrohr in metrischer Größe was dem nächster liegt wäre das M25. Habe jetzt schon mehrere Neubauten mit metrischen Rohren installiert und kam zu dem Entschluss das zum grossen Teil ein M20 Rohr ausreicht. Ein 7x1,5 oder 5x2,5 würde ich in ein M25 einziehen. Lange Strecken (über 15m) würde ich auch zum M25 tendieren.
Bei den Leerrohrherstellern gibt es Tabellen wieviel Leitungen mit bestimmter Anzahl von Adren in welches Leerrohr verlegt werden darf.
Gruß GET
das FBY 16 hatte ja einen Aussendurchmesser von ca. 22mm. Das Leerrohr in metrischer Größe was dem nächster liegt wäre das M25. Habe jetzt schon mehrere Neubauten mit metrischen Rohren installiert und kam zu dem Entschluss das zum grossen Teil ein M20 Rohr ausreicht. Ein 7x1,5 oder 5x2,5 würde ich in ein M25 einziehen. Lange Strecken (über 15m) würde ich auch zum M25 tendieren.
Bei den Leerrohrherstellern gibt es Tabellen wieviel Leitungen mit bestimmter Anzahl von Adren in welches Leerrohr verlegt werden darf.
Gruß GET
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Dienstag 19. April 2005, 20:56
- Kontaktdaten:
Die sind ja das Problem:
FFKuS-EM-F NYM 3 x 1,5 = M25
FFKuS-EM-F NYM 5 x 1,5 = M32
FFKuS-EM-F NYM 5 x 2,5 = M32
FFKuS-EM-F NYM 7 x 1,5 = M32
http://www.fraenkische-elektro.de/rechnen/berechnen.php
Gruß Klaus-Peter
FFKuS-EM-F NYM 5 x 1,5 = M32
FFKuS-EM-F NYM 5 x 2,5 = M32
FFKuS-EM-F NYM 7 x 1,5 = M32
http://www.fraenkische-elektro.de/rechnen/berechnen.php
Gruß Klaus-Peter
-