Stromausfall
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem!
Im Bad habe ich einen Durchlauferhitzer. Nachdem ich diesen von Stufe 2 auf 1 gestellt habe, habe ich kein Licht mehr im Flur, im Bad, Schuko Bad und ein Teil der Schuko WohnSchlafraum sind nun tot.
Aber! Wenn ich das Warmwasser aufdrehe kommt "etwas" Licht. Drehe ich weiter auf habe ich ganz normal Licht und die Schukos funzen auch wieder. Dreh ich das Wasser ab ist alles wieder weg.
Habe mal den Durchlauferhitzer per LSS ausgeschaltet aber trotzdem bleibt alles aus. Dann habe ich versucht den FI-Schalter zu testen und was ist. NIX.
Also Oberflächlich betrachtet ist wohl der FI hinüber.
Und wann musste das passieren?!? gestern abend wo man natürlich keinen erreicht. :grrr: :grrr: :grrr:
Heute mal den Vermieter angerufen aber vor Montag erreicht er auch keinen Elektriker...
Was meint Ihr? Ich liege doch bestimmt richtig mit dem FI-Schalter wenn der keine Funktion mehr hat.
So long
Stefan
Habe folgendes Problem!
Im Bad habe ich einen Durchlauferhitzer. Nachdem ich diesen von Stufe 2 auf 1 gestellt habe, habe ich kein Licht mehr im Flur, im Bad, Schuko Bad und ein Teil der Schuko WohnSchlafraum sind nun tot.
Aber! Wenn ich das Warmwasser aufdrehe kommt "etwas" Licht. Drehe ich weiter auf habe ich ganz normal Licht und die Schukos funzen auch wieder. Dreh ich das Wasser ab ist alles wieder weg.
Habe mal den Durchlauferhitzer per LSS ausgeschaltet aber trotzdem bleibt alles aus. Dann habe ich versucht den FI-Schalter zu testen und was ist. NIX.
Also Oberflächlich betrachtet ist wohl der FI hinüber.
Und wann musste das passieren?!? gestern abend wo man natürlich keinen erreicht. :grrr: :grrr: :grrr:
Heute mal den Vermieter angerufen aber vor Montag erreicht er auch keinen Elektriker...
Was meint Ihr? Ich liege doch bestimmt richtig mit dem FI-Schalter wenn der keine Funktion mehr hat.
So long
Stefan
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
@lorddavid,
da haben zwei von drei Hauptsicherungen ausgelöst. D.h. den Hausanschlußkasten öffnen (nur durch einen zugelassenen Elektriker), Hauptsicherungen austauschen (vorher alles ausschalten sonst könnte es erneut einen Kurzschluß geben), den Rest der Anlage untersuchen (wahrscheinlich hat es in irgendeiner Verteilung einen Überschlag gegeben), ggf. defekte Teile austauschen, danach sollte alles wieder funktionieren.
Vor dem Einschalten
Isolationswiderstand messen.
Nach dem Einschalten
Schleifenwiderstand (Rsch) und Innenwiderstand (Ri) messen.
Karl
da haben zwei von drei Hauptsicherungen ausgelöst. D.h. den Hausanschlußkasten öffnen (nur durch einen zugelassenen Elektriker), Hauptsicherungen austauschen (vorher alles ausschalten sonst könnte es erneut einen Kurzschluß geben), den Rest der Anlage untersuchen (wahrscheinlich hat es in irgendeiner Verteilung einen Überschlag gegeben), ggf. defekte Teile austauschen, danach sollte alles wieder funktionieren.
Vor dem Einschalten
Isolationswiderstand messen.
Nach dem Einschalten
Schleifenwiderstand (Rsch) und Innenwiderstand (Ri) messen.
Karl
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Dienstag 13. Januar 2004, 20:10
- Kontaktdaten:
Erledigt
Hallo alle miteinand'
Danke erstmal für eure Antworten...
Ich habe das Problem gerade selber gelöst.
Der Durchlauferhitzer ist in der UV mit 35 A abgesichert. Im Hausflur bei den Hauptsicherungen für die Wohnung ist mit 50 A abgesichert. Nach dem 1. betrachen waren die Sicherungen auch alle heile. Nun habe ich die UV aufgemacht und die eingehenden Phasen kontrolliert.
Und was soll ich sagen: die 2. Phase war ohne Spannung! Also nochmal rausgewetzt und alle Schmelzsicherungen rausgedreht.
1. Sicherung 50A i.O.
2. Sicherung 35A i.O. ..... MOMENT!!!! *fummel* AHA defekt!
3. Sicherung 50A i.O.
Also Sicherung von Nachbarin geklaut :aetsch: eingedreht und siehe da... alles klappt wieder.
Ich denke da der Durchlauferhitzer und mehrere andere Sachen an der 35A Hauptsicherung angeschlossen sind und beim Umschalten von Stufe 2 auf 1 eine Spannungsspitze aufgetreten ist, ist die Sicherung durchgeschmolzen.
Damit liege ich doch richtig... oder?
Trotz alle dem VIELEN HERZLICHEN DANK für eure Hilfe!
Schöne Feiertage noch....
Stefan
Danke erstmal für eure Antworten...
Ich habe das Problem gerade selber gelöst.
Der Durchlauferhitzer ist in der UV mit 35 A abgesichert. Im Hausflur bei den Hauptsicherungen für die Wohnung ist mit 50 A abgesichert. Nach dem 1. betrachen waren die Sicherungen auch alle heile. Nun habe ich die UV aufgemacht und die eingehenden Phasen kontrolliert.
Und was soll ich sagen: die 2. Phase war ohne Spannung! Also nochmal rausgewetzt und alle Schmelzsicherungen rausgedreht.
1. Sicherung 50A i.O.
2. Sicherung 35A i.O. ..... MOMENT!!!! *fummel* AHA defekt!
3. Sicherung 50A i.O.
Also Sicherung von Nachbarin geklaut :aetsch: eingedreht und siehe da... alles klappt wieder.
Ich denke da der Durchlauferhitzer und mehrere andere Sachen an der 35A Hauptsicherung angeschlossen sind und beim Umschalten von Stufe 2 auf 1 eine Spannungsspitze aufgetreten ist, ist die Sicherung durchgeschmolzen.
Damit liege ich doch richtig... oder?
Trotz alle dem VIELEN HERZLICHEN DANK für eure Hilfe!
Schöne Feiertage noch....
Stefan
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Dienstag 13. Januar 2004, 20:10
- Kontaktdaten:
wenn es die nächten Tage in Eurem Haus nach Leiche stinkt, hast Du die Sicherung für die Gefriertruhe erwischt!!
Frohes schnüffeln!
Karl
im übrígen ist der Strom dafür verantwortlich, daß eine Schmelzsicherung durchschmilzt.
Manche Sicherungen (träge) haben in der Mitte des Schmelzdrahtes einen Lötpunkt, der die Sicherung träge machen soll, wenn der bereits weg ist, weil schon mal eine Überlastung vorkam, dann ist die Sicherung bei einer folgenden Überlastung schnell durch.
Frohes schnüffeln!
Karl
im übrígen ist der Strom dafür verantwortlich, daß eine Schmelzsicherung durchschmilzt.
Manche Sicherungen (träge) haben in der Mitte des Schmelzdrahtes einen Lötpunkt, der die Sicherung träge machen soll, wenn der bereits weg ist, weil schon mal eine Überlastung vorkam, dann ist die Sicherung bei einer folgenden Überlastung schnell durch.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Dienstag 13. Januar 2004, 20:10
- Kontaktdaten:
Schön das du jetzt wieder strom hast, aber irgend was stimmt da trotzdem nicht...
wenn du das wasser aufdrehst darf dein licht in einem anderem raum nicht heller werden.
im gegenteil, wenn das licht und dein erhitzer auf dem selben phase hängt, dann müsste das licht dunkler werden wenn du aufdrehst (mehr leistung abnimmst) !!! Oder hast du einen teil vergessen zu erzählen.???
Und warum waren verschiedene sicherungen im sockel...50, 35, 50 ???
Voltus
wenn du das wasser aufdrehst darf dein licht in einem anderem raum nicht heller werden.
im gegenteil, wenn das licht und dein erhitzer auf dem selben phase hängt, dann müsste das licht dunkler werden wenn du aufdrehst (mehr leistung abnimmst) !!! Oder hast du einen teil vergessen zu erzählen.???
Und warum waren verschiedene sicherungen im sockel...50, 35, 50 ???
Voltus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Dienstag 13. Januar 2004, 20:10
- Kontaktdaten:
Ich denke mal das im Durchlauferhitzer alle Phasen ab einer bestimmten Durchfussmenge zusammengeschaltet werden. Deshalb war wohl auf der "toten" Phase Strom drauf.Original von Voltus
Schön das du jetzt wieder strom hast, aber irgend was stimmt da trotzdem nicht...
wenn du das wasser aufdrehst darf dein licht in einem anderem raum nicht heller werden.
im gegenteil, wenn das licht und dein erhitzer auf dem selben phase hängt, dann müsste das licht dunkler werden wenn du aufdrehst (mehr leistung abnimmst) !!! Oder hast du einen teil vergessen zu erzählen.???
Tja, wenn ich das wüsste! Ich denke mal das der Vormieter keine passende Sicherung zur Hand hatte, und hat dann einfach einer schwächere reingetan was ja auch nicht schlimm ist. Nur halt ärgerlich wenn die Hauptsicherung rausfliegt und nicht die die in der UV ist.Und warum waren verschiedene sicherungen im sockel...50, 35, 50 ???
So long und ein frohes neues Jahr,
Stefan