Was tun wenn Stegleitung zerbröselt ( Mantel-Weichmacher )
- pfuschdochselber
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Montag 12. Januar 2004, 14:59
- Wohnort: im Remstal östlich der Schwabenmetropole
Was tun wenn Stegleitung zerbröselt ( Mantel-Weichmacher )
Servus zusammen - damit das leidige Thema mit dem PE endlich mal ein Ende findet.
Ihr kennt bestimmt das leidige Problem...
Wie kann ich die Stegleitungsadern, die nach dem Entfernen des Putzes regelrecht zerbröselt sind ( nur der Füllstoff - Adern sind in Ordnung ) beim wiedereingipsen Schützen. Das lose Eingipsen der Adern ist bestimmt nicht zulässig.
Ich reiße mal wieder ein Alten Unterverteiler raus und ersetze Ihn gegen einen neuen größeren. Dann muss ich halt die bröseligen Stegleitungen wieder einführen. Alle Leitungen erneuern lohnt sich nicht, da diese im eingegipsten Zustand völlig in Ordnung sind, diese sind zwar 30 Jahre alt aber schon im 3-Draht System (sw,bl,gnge).
Ich habe ein paar Vorschläge:
- Mit Isolierband einwicken
-Mit Syliconschläuche ( wie in Lampen ) überziehen
-Gewebeband
Oder was meint Ihr?
Ihr kennt bestimmt das leidige Problem...
Wie kann ich die Stegleitungsadern, die nach dem Entfernen des Putzes regelrecht zerbröselt sind ( nur der Füllstoff - Adern sind in Ordnung ) beim wiedereingipsen Schützen. Das lose Eingipsen der Adern ist bestimmt nicht zulässig.
Ich reiße mal wieder ein Alten Unterverteiler raus und ersetze Ihn gegen einen neuen größeren. Dann muss ich halt die bröseligen Stegleitungen wieder einführen. Alle Leitungen erneuern lohnt sich nicht, da diese im eingegipsten Zustand völlig in Ordnung sind, diese sind zwar 30 Jahre alt aber schon im 3-Draht System (sw,bl,gnge).
Ich habe ein paar Vorschläge:
- Mit Isolierband einwicken
-Mit Syliconschläuche ( wie in Lampen ) überziehen
-Gewebeband
Oder was meint Ihr?
-
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 5. November 2004, 15:32
- Kontaktdaten:
hallo.
also ich würd mal sagen das du die kabel austauschen solltest. ich weiss jetzt nicht was die vorschriften sagen ob man das tauschen muss. meine aber schon mal was davon gehört zu haben das sich die kabel auch im putz oder wie bei dir im gips zersetzen. kann also sein das du da irgendwann mal eine leitungsunterbrechung hast, weil sich das kupfer zersetzt hat.
würde aber mal lieber noch auf ein paar weitere meinungen warten, das weiß bestimmt noch jemand genauer.
mfg
vetter_einsatz
also ich würd mal sagen das du die kabel austauschen solltest. ich weiss jetzt nicht was die vorschriften sagen ob man das tauschen muss. meine aber schon mal was davon gehört zu haben das sich die kabel auch im putz oder wie bei dir im gips zersetzen. kann also sein das du da irgendwann mal eine leitungsunterbrechung hast, weil sich das kupfer zersetzt hat.
würde aber mal lieber noch auf ein paar weitere meinungen warten, das weiß bestimmt noch jemand genauer.
mfg
vetter_einsatz
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Moin,
ich gehe mal davon aus, dass du die Leitungen im Bereich des zu erneuernden Verteilers meinst. Da macht es wenig Sinn zu sagen, die Leitungen müssen kpl. erneuert werden. Es handelt sich hier doch wahrscheinlich um einen Bereich der zwischen 20 und 30 cm liegt, oder? In diesem Fall würde ich Schrumpfschlauch nehmen, um eine ausreichende Isolierung zu bekommen.
Gruß Volker
ich gehe mal davon aus, dass du die Leitungen im Bereich des zu erneuernden Verteilers meinst. Da macht es wenig Sinn zu sagen, die Leitungen müssen kpl. erneuert werden. Es handelt sich hier doch wahrscheinlich um einen Bereich der zwischen 20 und 30 cm liegt, oder? In diesem Fall würde ich Schrumpfschlauch nehmen, um eine ausreichende Isolierung zu bekommen.
Gruß Volker
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
wenn sich tatsächlich nur der Füllstoff der Impu-Leitung zerbröselt hat und genug Platz vorhanden ist, dann zieh sie in Schutzrohr ein.
Alternativ mach nen Schrumpfschlauch drüber.
Fröhliche Weihnachten
wenn sich tatsächlich nur der Füllstoff der Impu-Leitung zerbröselt hat und genug Platz vorhanden ist, dann zieh sie in Schutzrohr ein.
Alternativ mach nen Schrumpfschlauch drüber.
Fröhliche Weihnachten
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- pfuschdochselber
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Montag 12. Januar 2004, 14:59
- Wohnort: im Remstal östlich der Schwabenmetropole
Nochmals als Hinweis
----------------Es zerbröselt nur der ockerfarbene Füllstoff, der die Adern umhüllt , die Kunststoff Aderisolierung ist föllig intakt.
Ich kann doch deswegen nicht das ganze Haus auseinandernehmen - find ich blödsinn. Bei gleichen Fällen habe ich entweder um das Adernpaket Isolierband oder besser Siliconschläuche übergezogen, bevor ich es wieder eingegipst habe. Ist ja eigentlich wurscht ob die Adern mit dünnem Füllstoff oder mit Isoband oder Siliconschlauch geschützt werden.
Oder?
Ich kann doch deswegen nicht das ganze Haus auseinandernehmen - find ich blödsinn. Bei gleichen Fällen habe ich entweder um das Adernpaket Isolierband oder besser Siliconschläuche übergezogen, bevor ich es wieder eingegipst habe. Ist ja eigentlich wurscht ob die Adern mit dünnem Füllstoff oder mit Isoband oder Siliconschlauch geschützt werden.
Oder?
@Pfuschdochselber,
warum fragst Du nach, wenn Du alle Antworten in den Wind schlägst.
Eine Leitung gilt als schutzisoliert, wenn sie im gesamten Verlauf von zwei Isolierungen umgeben ist. Dies ist bei allen Deinen Lösungen nicht mehr der Fall, denn spätestens dort, wo Schrumpfschlauch oder Siliconschlauch enden, hast Du nur eine einfache Isolierung.
Das ist der Fluch der guten Tat, wenn zur Bauzeit an 1000 Mark gespart wurde, dann muß jetzt draufgezahlt werden, oder Du übernimmst die Verantwortung für den Pfusch, der in der Wand zurückbleibt.
Karl
Die Lehre aus dem ganzen sollte sein: Ein Fachmann verarbeitet keine Stegleitung. Und wenn man dem Kunden die Konsequenzen aufzeigt, dann lässt der auch die Finger davon und zahlt lieber einen Tausender mehr. Ich habe für diesen Zweck einen extra lange gelagerten Ring Stegleitung bereit liegen und führe gern vor, was mit der äußeren Hülle passiert, wenn man nur geringfügige Bewegungen ausführt.
warum fragst Du nach, wenn Du alle Antworten in den Wind schlägst.
Eine Leitung gilt als schutzisoliert, wenn sie im gesamten Verlauf von zwei Isolierungen umgeben ist. Dies ist bei allen Deinen Lösungen nicht mehr der Fall, denn spätestens dort, wo Schrumpfschlauch oder Siliconschlauch enden, hast Du nur eine einfache Isolierung.
Das ist der Fluch der guten Tat, wenn zur Bauzeit an 1000 Mark gespart wurde, dann muß jetzt draufgezahlt werden, oder Du übernimmst die Verantwortung für den Pfusch, der in der Wand zurückbleibt.
Karl
Die Lehre aus dem ganzen sollte sein: Ein Fachmann verarbeitet keine Stegleitung. Und wenn man dem Kunden die Konsequenzen aufzeigt, dann lässt der auch die Finger davon und zahlt lieber einen Tausender mehr. Ich habe für diesen Zweck einen extra lange gelagerten Ring Stegleitung bereit liegen und führe gern vor, was mit der äußeren Hülle passiert, wenn man nur geringfügige Bewegungen ausführt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Moin Karl
Deine Worte:
Die Lehre aus dem ganzen sollte sein: Ein Fachmann verarbeitet keine Stegleitung.
Da kann ich dir nicht zustimmen. Die Stegleitung ist nach VDE in den ihr zugedachten Bereichen kein Problem. Natürlich kannst du deinen Kunden einen "verwesenden" Stegleitungsring zeigen, aber da ist es wie mit allen Dingen, wenn die Zeit abläuft. Eine Stegleitung die Unterputz liegt stellt keine Gefahr da, solange nicht der Putz entfernt wird. Und zum Thema Schrumpfschlauch sei gesagt, dass er als Ersatzisolierung durchaus benutzt werden kann. Ich möchte mal denjenigen sehen, der beim Wechseln einer Verteilung die gesamten abgehenden Stegleitungen auswechselt.
Gruß Volker
Deine Worte:
Die Lehre aus dem ganzen sollte sein: Ein Fachmann verarbeitet keine Stegleitung.
Da kann ich dir nicht zustimmen. Die Stegleitung ist nach VDE in den ihr zugedachten Bereichen kein Problem. Natürlich kannst du deinen Kunden einen "verwesenden" Stegleitungsring zeigen, aber da ist es wie mit allen Dingen, wenn die Zeit abläuft. Eine Stegleitung die Unterputz liegt stellt keine Gefahr da, solange nicht der Putz entfernt wird. Und zum Thema Schrumpfschlauch sei gesagt, dass er als Ersatzisolierung durchaus benutzt werden kann. Ich möchte mal denjenigen sehen, der beim Wechseln einer Verteilung die gesamten abgehenden Stegleitungen auswechselt.
Gruß Volker
... Dies ist bei allen Deinen Lösungen nicht mehr der Fall, denn spätestens dort, wo Schrumpfschlauch oder Siliconschlauch enden, hast Du nur eine einfache Isolierung.
das muss so nicht sein - man braucht nur den Schrumpfschlauch über den noch intakten Steg schieben und dann ist die Norm wieder erfüllt. :]
Hoefo