Installation in einer Schreinerei FI ja/nein ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 104
- Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
- Kontaktdaten:
Installation in einer Schreinerei FI ja/nein ?
Hallo zusammen,
ist in einer Schreinerei die Verwendung von einem FI Schutzschalter vorgeschrieben.
In Feuergefährdeten Bereichen ist soweit ich weiss ein FI 300 mA Vorschrift, aber trifft das auch bei einer Schreinerei zu und in welcher VDE steht das.
Für Infos schon mal vielen Dank
ist in einer Schreinerei die Verwendung von einem FI Schutzschalter vorgeschrieben.
In Feuergefährdeten Bereichen ist soweit ich weiss ein FI 300 mA Vorschrift, aber trifft das auch bei einer Schreinerei zu und in welcher VDE steht das.
Für Infos schon mal vielen Dank
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Feuergefährdete Betriebsstätten
Hallo iGuzzini,
(habe einen Bekannten, der ist Vertriebsleiter da) in Schreinereien ist mit brennbaren Spänen und Staub bzw. Fasern zu rechnen, deshalb fallen sie als 'Feuergefährtete Betriebsstätten' in den Anwendungdbereich folgender Normen:
- DIN VDE 0100 Teil 482 (01.06.2003) und
- VdS Form 2033
Beide Normen fordern für Feuergefährdete Betriebsstätten in Stromkreisen von TN- bzw. TT-Netzen den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern mit I delta N <= 300 mA.
Darüber hinaus werden beim Einsatz von Heiz- bzw. Flächenheizelementen wegen der Gefahr feuergefährlicher Fehlerströme sogar RCD (FI) mit I delta N <= 30 mA gefordert.
Gruss Jeff1
(habe einen Bekannten, der ist Vertriebsleiter da) in Schreinereien ist mit brennbaren Spänen und Staub bzw. Fasern zu rechnen, deshalb fallen sie als 'Feuergefährtete Betriebsstätten' in den Anwendungdbereich folgender Normen:
- DIN VDE 0100 Teil 482 (01.06.2003) und
- VdS Form 2033
Beide Normen fordern für Feuergefährdete Betriebsstätten in Stromkreisen von TN- bzw. TT-Netzen den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern mit I delta N <= 300 mA.
Darüber hinaus werden beim Einsatz von Heiz- bzw. Flächenheizelementen wegen der Gefahr feuergefährlicher Fehlerströme sogar RCD (FI) mit I delta N <= 30 mA gefordert.
Gruss Jeff1
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 104
- Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 104
- Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
- Kontaktdaten:
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
In Feuergefährdeten Betriebsstätten wird die Brandgefahr verursacht durch:
- die Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien
- die Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien
- die Ansammlung von Staub oder ähnlichem
Darüber hinaus gibt es auch Räume/Gebäude/Bereiche die ein (Feuergefährdeten Betriebsstätten) gleichzustellendes Risiko aufweisen, wie:
- Räume mit erhöhter Personengefährdung wie z. B. Warenhäuser, Krankenhäuser, Diskotheken und Bahnhöfe
- die Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien
- die Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien
- die Ansammlung von Staub oder ähnlichem
Darüber hinaus gibt es auch Räume/Gebäude/Bereiche die ein (Feuergefährdeten Betriebsstätten) gleichzustellendes Risiko aufweisen, wie:
- Räume mit erhöhter Personengefährdung wie z. B. Warenhäuser, Krankenhäuser, Diskotheken und Bahnhöfe
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 104
- Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
- Kontaktdaten:
weisst Du welche IP für die Betriebsmittel, Schalter, Verteilung usw gefordert sind.
Wenn alle Geräte und Machinen über einen FI angeschlossen werden müssen, würde das je bedeuten das mehrere FI Schalter eingebaut werden müssen um die einzelnen Geräte auf verschiedene FIs aufgeteilt zu können, wegen der Ableitströmen.
Bei unserem konkreten Fall sind weit mehr als 15 grösser Machinen anzuschliessen.
Wenn alle Geräte und Machinen über einen FI angeschlossen werden müssen, würde das je bedeuten das mehrere FI Schalter eingebaut werden müssen um die einzelnen Geräte auf verschiedene FIs aufgeteilt zu können, wegen der Ableitströmen.
Bei unserem konkreten Fall sind weit mehr als 15 grösser Machinen anzuschliessen.