Installation in einer Schreinerei FI ja/nein ?

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
iguzini
Null-Leiter
Beiträge: 104
Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
Kontaktdaten:

Installation in einer Schreinerei FI ja/nein ?

Beitrag von iguzini »

Hallo zusammen,

ist in einer Schreinerei die Verwendung von einem FI Schutzschalter vorgeschrieben.

In Feuergefährdeten Bereichen ist soweit ich weiss ein FI 300 mA Vorschrift, aber trifft das auch bei einer Schreinerei zu und in welcher VDE steht das.

Für Infos schon mal vielen Dank
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Hallo iguzini

Ich vernute mal hier ,habe die Vorschrift aber nicht.
VDE 0100 teil720 Feuergefährdete betriebsstätten


Weitere vorgaben wie Verteiler auserhalb des gefährdeten Bereichs......

Siehe auch VDS

mfg sps
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Jeff1
Beiträge: 1538
Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
Kontaktdaten:

Feuergefährdete Betriebsstätten

Beitrag von Jeff1 »

Hallo iGuzzini,

(habe einen Bekannten, der ist Vertriebsleiter da) in Schreinereien ist mit brennbaren Spänen und Staub bzw. Fasern zu rechnen, deshalb fallen sie als 'Feuergefährtete Betriebsstätten' in den Anwendungdbereich folgender Normen:

- DIN VDE 0100 Teil 482 (01.06.2003) und
- VdS Form 2033

Beide Normen fordern für Feuergefährdete Betriebsstätten in Stromkreisen von TN- bzw. TT-Netzen den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern mit I delta N <= 300 mA.

Darüber hinaus werden beim Einsatz von Heiz- bzw. Flächenheizelementen wegen der Gefahr feuergefährlicher Fehlerströme sogar RCD (FI) mit I delta N <= 30 mA gefordert.

Gruss Jeff1
iguzini
Null-Leiter
Beiträge: 104
Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
Kontaktdaten:

Beitrag von iguzini »

super :) vielen Dank für die Infos habt mir sehr geholfen
iguzini
Null-Leiter
Beiträge: 104
Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
Kontaktdaten:

Beitrag von iguzini »

Hallo Jeff1,

kannst du mir vieleicht auch noch sagen was genau in der VDS 2033 geschrieben steht bezüglich feuergefährfichen Betriebsstäten.
Benutzeravatar
Jeff1
Beiträge: 1538
Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
Kontaktdaten:

Beitrag von Jeff1 »

In Feuergefährdeten Betriebsstätten wird die Brandgefahr verursacht durch:

- die Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien
- die Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien
- die Ansammlung von Staub oder ähnlichem

Darüber hinaus gibt es auch Räume/Gebäude/Bereiche die ein (Feuergefährdeten Betriebsstätten) gleichzustellendes Risiko aufweisen, wie:

- Räume mit erhöhter Personengefährdung wie z. B. Warenhäuser, Krankenhäuser, Diskotheken und Bahnhöfe
iguzini
Null-Leiter
Beiträge: 104
Registriert: Sonntag 7. März 2004, 21:05
Kontaktdaten:

Beitrag von iguzini »

weisst Du welche IP für die Betriebsmittel, Schalter, Verteilung usw gefordert sind.
Wenn alle Geräte und Machinen über einen FI angeschlossen werden müssen, würde das je bedeuten das mehrere FI Schalter eingebaut werden müssen um die einzelnen Geräte auf verschiedene FIs aufgeteilt zu können, wegen der Ableitströmen.
Bei unserem konkreten Fall sind weit mehr als 15 grösser Machinen anzuschliessen.
Antworten