Hallo!
Ich komme bei einer Sache nicht weiter. Um mal ganz theoretisch vorzugehen:
Ich habe einen Wirkwiderstand und einen Kondensator parallel zusammengeschaltet.
Ich habe die Kapazität des C und die Größe des Wirkwiderstands. Wie berechne ich die Frequenz, bei der der Scheinwiderstand Z = 500 Ohm groß ist... Hab schon versucht an der 1/Z-Formel rumzubasteln...aber das wird nichts...
Tipps?
RC-Schaltung (parallel). Welche Frequenz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten:
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Mal gucken, ob ich richtig liege...
Erst mal ausrechnen:
Kap. Blindwiderstand Xc = Wurzel aus (Z Quadrat - R Quadrat)
Dann Kreisfrequenz ausrechnen
Omega = 1 / (Xc mal C)
Dann Frequenz ausrechnen
f= Omega / 2 Pi
Formelsammlung gibts hier:Formeln
Seiten 15 und 17 sind interessant für diese Berechnung
Oder liege ich jetzt voll daneben? Erfahrung ist die Summe aller Mißerfolge...
Gruß, harmi
Erst mal ausrechnen:
Kap. Blindwiderstand Xc = Wurzel aus (Z Quadrat - R Quadrat)
Dann Kreisfrequenz ausrechnen
Omega = 1 / (Xc mal C)
Dann Frequenz ausrechnen
f= Omega / 2 Pi
Formelsammlung gibts hier:Formeln
Seiten 15 und 17 sind interessant für diese Berechnung
Oder liege ich jetzt voll daneben? Erfahrung ist die Summe aller Mißerfolge...
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Moin,Original von Karl
Hallo Frankle,
der Ansatz von harmi ist falsch, weil damit die Reihenschaltung berechnet wird.
stimmt, es muß die 1/... Formel sein. Hapert es denn an der Formelumstellung oder woran?