Querschnitt Steuerleitung f. Stromstoßschalter

Verfasst: Sonntag 29. August 2004, 17:12
von raikim
Hallo,

dass der Querschnitt von Hauptstromkreisen in der Hausinstallation mind. 1.5 mm² beträgt ist klar. Aber ist es erlaubt, an den Steuereingang von Stromstoßschaltern (Eltako etc, mit 230V-Ansteuerung) geringere Leitungsquerschnitte anzuschließen? Gelten diese nicht als Hilfstromkreise und können damit geringer dimensioniert werden, z.B. Steuerleitung YSLY 2 x0.75 mm² ? Hintergrund: Platz sparen im Leerrohr.

Danke und Grüße
raikim

Verfasst: Sonntag 29. August 2004, 23:35
von kabelmafia
Moin,

natürlich - nur entsprechend absichern. Häufig werden auch 24V-Eltakos eingebaut, damit man die Taster mit Klingeldraht anklemmen kann.

Bei 0,75qmm dann so über den Daumen gepeilt - 6A. Aber geringer geht auch - der Taststrom liegt ja bei nahe null...