Als Erder kommen in Frage
1. Fudamenterder (meisstens über die Hauptpotentialausgleichsschiene)
2. separater Blitzschutzerder
3. zwei horizontale min. 5 m Erder (Bandeisen oder Rundleiter)
4. Staberder besser bekannt als Kreuzerder min. 2,5 m lang mit Anschlussfahne (DIN EN 50 083)
Der bzw. die Erder sind min. 0,5 m tief tief und min. 1 m vom Fundament zu verlegen.
Früher reichte ein 1,5 m Staberder jetzt müssen es 2,5 m sein
(, DIN EN 50 083 hervorgegangen aus VDE 0855 Teil 1/05.84)
Änderung in DIN VDE 0855-300 Abschnitt 12.3.3 (Juli 2002):
"Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank,... Mehrdrähtige Leiter sind nur erlaubt, wenn die für diese Leiter vorgesehene Klemmvorrichtungen entsprechend der auftretenden Blitzstrombelastung von 100 kA geeignet ausgeführt sind".
de 3/2003 S. 19
Kompletter Text auf meiner Seite:
http://home.arcor.de/elektrotechnik/sat ... dung.html.
Lutz