ich habe eine Frage zu einer der Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Eine Vorsichtsmaßnahme lautet nämlich ?Erden und dann kurzschließen? . Wie sieht das denn in der Praxis aus? Was macht man da genau?
ich habe eine Frage zu einer der Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Eine Vorsichtsmaßnahme lautet nämlich ?Erden und dann kurzschließen? . Wie sieht das denn in der Praxis aus? Was macht man da genau?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Also, echte Männer nehmen einen massiven Kreuzerder,
schlagen diesen mannstief mit einem Vorschlaghammer
in eine feuchte Wiese, klemmen ein 70 mm² CU-Erdungsseil
(aus Bundesbahnbeständen) an die Anschlußfahne,
und das andere Ende an den fraglichen Außenleiter.
Damit es dann zusammenpasst, werden die verbleibenden
Außenleiter auch noch aufgeklemmt.
(Abschalten vorher nicht vergessen)
Wenn dann einer unberechtigt einschaltet, sagt es eben
'bumms'. )
...
schlagen diesen mannstief mit einem Vorschlaghammer
in eine feuchte Wiese, klemmen ein 70 mm² CU-Erdungsseil
(aus Bundesbahnbeständen) an die Anschlußfahne,
und das andere Ende an den fraglichen Außenleiter.
Damit es dann zusammenpasst, werden die verbleibenden
Außenleiter auch noch aufgeklemmt.
(Abschalten vorher nicht vergessen)
Wenn dann einer unberechtigt einschaltet, sagt es eben
'bumms'. )
...
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
oder
ne ziviler un net so anstrengerende variante wenn zb ein hausanschluss mit nh sicherungen kurzgeschlossen werden soll, dann wird ein spezielles erdungsset eingesetzt.,sprich durchgehende nh adapter eingesetzt und dann halt geerdet.
Diese teile nennen sich dann erdungs und kurzschliess garnituren.
Diese teile nennen sich dann erdungs und kurzschliess garnituren.
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
? ja wie?
wie nun? du klemmst ne 10 Qmm in die nh laschen und verbindest so alle pole? oder hab ich des falsch verstanden?
und 10 qmm..hm..ich würde sagen das das bei den meisten hausanschlüssen im kurzschlussfall innerhalb von sekunden abgebrannt ist..bevor die vorgeschaltete sicherung auslösen kann.Und dann könnte wieder spannung an den klemmen liegen..
Sone kurzschliessgarnitur hat nicht umsonst nen grossen querschnitt... es muss die gesamten Kurzschlussströme bis zum abschalten aushalten können. Und noch dazu müssen die kontakte dieses auch aushalten. das ist sicherheit....
und 10 qmm..hm..ich würde sagen das das bei den meisten hausanschlüssen im kurzschlussfall innerhalb von sekunden abgebrannt ist..bevor die vorgeschaltete sicherung auslösen kann.Und dann könnte wieder spannung an den klemmen liegen..
Sone kurzschliessgarnitur hat nicht umsonst nen grossen querschnitt... es muss die gesamten Kurzschlussströme bis zum abschalten aushalten können. Und noch dazu müssen die kontakte dieses auch aushalten. das ist sicherheit....